혼합수 온도, 액위 제어 문제

2019-01-21View Original

Thread Content

여러분께 혼합수 공정 제어와 관련된 질문을 드리고자 합니다. 뜨거운 물과 차가운 물을 혼합하는 과정에서 제어해야 할 요소는 (교반 장치가 없는) 탱크의 액위와 온도입니다. 현재 출수 온도의 변동 폭이 상당히 크어, 10도나 차이가 납니다. 그로 인해 액위 조절 밸브가 자주 작동하고 있습니다. 좋은 조언이 있으신지 여쭤보고 싶습니다. 또한 계측기의 설치 위치도 개선이 필요한지 궁금합니다. 미리 감사드립니다
Reply #22019-01-21
이 게시글은 마지막으로 gxgpww가 2019-1-21 11:48에 편집했습니다. 공정도
Reply #32019-01-21
물과 물을 직접 혼합하는 장치를 살펴보는 것이 프로젝트에 도움이 될지 고려해 보시기 바랍니다.
Reply #42019-01-21
현재는 단일 회로의 PID 제어만 가능합니다. 혹시 좋은 제어 방법이 있으신가요?
Reply #52019-01-21
현재의 제어 방식을 변경하는 것이 좋습니다. 현재는 유량은 뜨거운 물의 공급량에 따라 변하고, 온도는 차가운 물의 공급량에 따라 변하기 때문에, 둘 다 변하면 당연히 변동폭이 커지고 제어도 제대로 이루어지지 않습니다. 찬물 또는 뜨거운 물의 유량을 일정하게 유지하고, 온도는 다른 뜨거운 물 또는 찬물의 유량에 의해 제어하는 것이 좋습니다.그런 다음 액위와 탱크 바닥의 채취량을 서로 연동시키면 됩니다.
Reply #62019-01-21
세 가지 그룹으로 조절하며, 물의 양에도 요구사항이 있습니다.누가 만든 거야?이렇게 귀찮아?
Reply #72019-01-21
이 게시글은 마지막으로 bfdlwolf가 2019-1-21 12:16에 수정했습니다. 탱크로 들어가는 뜨거운 물의 경우 유량 제어로 변경하는 것이 좋으며, 차가운 물은 여전히 온도 제어를 유지하는 것이 바람직합니다. 또한, 탱크에서 나오는 물의 경우 유량-액위 순차 제어 방식을 사용하는 것이 좋습니다.항아리 바닥에 질소를 주입하여 저어줍니다.탱크로 들어가는 뜨거운 물의 유량이 비교적 안정적이기 때문에, 그에 따라 차가운 물의 유량도 안정적입니다. 탱크 내의 액체 수위도 안정적이므로, 제어 밸브는 자주 작동할 필요가 없으며 온도도 쉽게 조절됩니다
Reply #82019-01-21
둘 다 온도로 제어하는 것은 너무 번거롭습니다. 위에서 말한 것처럼, 용기로 들어가는 뜨거운 물은 유량 제어로 하고, 차가운 물은 여전히 온도 제어를 사용하면 됩니다. 간단하게 말하자면, 차가운 물은 온도 계기를 이용해 밸브를 제어하여 물이 들어가도록 하고, 뜨거운 물은 항상 열려 있는 상태로 유량을 조절하면 됩니다
Reply #92019-01-21
기존의 검출 시스템 하에서, 온도를 잘 조절할 수 있도록 교반장치를 추가하는 것을 시도해볼 수 있을까요?(온도의 지연이 큼).아니면 위층 분들이 말씀하신 제어 방식으로 바꾸는 것이죠.트래픽은 비교적 잘 제어할 수 있습니다.이렇게 하면 냉수와 온수를 비율에 맞게 조절할 수도 있습니다.또는 배출 공정 파이프라인의 적절한 위치에 온도 검출점을 설치하여, 온도, 액위, 유량으로 계단식 제어를 구성할 수 있다.
Reply #102019-01-21
출력 유량은 작동 조건에 따라 조절되기 때문에, 이는 액위 제어와 관련이 있습니다. 그래서 온수의 유량은 일정하게 설정할 수 없습니다
Reply #112019-01-21
현재는 혼합기를 설치하는 데 어려움이 있습니다. 찬물 공급관을 스프레이 헤드로 바꾸고, 펌프 출구에 온도계를 추가하여 제어할 수는 없을까요?
Reply #122019-01-21
탱크의 액위는 누가 제어하나요? 출구 밸브로 제어하나요?
Reply #132019-01-21
네, 출구에서도 물의 유량을 조절해야 하며, 공정 요구에 따라 조정합니다
Reply #142019-01-21
어디서 봐요?많은 자료를 찾아봤지만, 현재로서는 좋은 방법이 없습니다
Reply #152019-01-21
수도관 혼합기: 탄산음료 혼합기와 마찬가지로 완제품으로, 제조업체에서 판매하며 가격도 비싸지 않습니다. 주어진 조건: 40-60도 온수, 5-15도 냉수로 45도 온수를 얻는다. 위 내용을 다음과 같이 조정할 것을 권장합니다: 저장탱크를 제거하고, 냉수와 온수가 충분히 섞일 수 있도록 수-수 파이프 믹서를 추가합니다. 배출관에 유량계를 설치하고, 조절 밸브를 통해 온수의 유량을 조절한다. 배출관에서 온도를 측정하고, 조절 밸브로 냉수의 유량을 조절한다.
Reply #162019-01-21
이렇게 두 세트의 조절밸브만 있으면 됩니다. 수-수 파이프라인 혼합기의 요구사항에 따라, 물이 나오는 지점으로부터 일정 거리에 온도 측정 구역을 설치해야 합니다(자세한 내용은 제조사의 설명서를 참조해야 하며, 저는 정확히 기억나지 않습니다).
Reply #172019-01-21
그렇다면 혼합 장치를 더 추가해야만 해요. 그래야 혼합이 더 고르게 이루어질 테니까요.
Reply #182019-01-21
나는 여전히 내 방법이 좋다고 생각해.
Reply #192019-01-21
수도관 혼합기를 검색해봤는데, 약품 투입 공정에는 비교적 적합한 것 같습니다. 대용량 파이프라인에는 적합할지 잘 모르겠고, 저장탱크는 없앨 수 없습니다
Reply #202019-01-21
얼마나 많은 트래픽인가요?큰 것이 있어, 명목 직경은 DN200입니다
Reply #212019-01-21
저장탱크는 취소할 수 없습니다. 이유를 말씀해 주실 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.