Thread Content
현재 시스템은 정상적으로 작동하고 있습니다. 설정 및 프로그램에 일부 팬의 온도에 따라 시스템을 정지시키는 기능이 추가되었으며, 일부 전동 밸브의 파라미터 값도 수정되었습니다. 또한 일부 설정 범위도 변경되었고, 새로운 장비들에 대한 설정과 화면도 구성되었습니다. 문제는 팬을 정지시킬 수 없다는 것인데, 이로 인해 환경 관련 데이터에 영향을 미칠 수 있습니다. 오프라인 상태에서 설치할 경우 시스템이 연쇄적으로 작동을 중단할 가능성이 있을까요?두 번째 질문은 범위 설정과 관련된 것인데, AIP 포인트의 경우 프로그램을 설치할 필요가 없고 그냥 배포만 하면 사용할 수 있는 건가요? 반면 PT100 신호의 경우는 그렇지 않은 것 같아서 반드시 프로그램을 설치해야 합니다.JX300XP에 익숙한 고수분들께서 도와주시면 정말 감사하겠습니다!
이 게시물은 마지막으로 jlshnlhj가 2019-1-22 12:14에 편집했습니다. 구성은 제어 스테이션 구성과 작동 스테이션 구성으로 나뉘며, 일반적으로 제어 스테이션 구성은 다운로드하여 배포해야 합니다.AI 포인트 등은 제어 스테이션에서 설정하는 것인데, 설치하시겠다고 하셨나요?다운로드하지 않으면, 제어 스테이션에 컴파일되지 않은 프로그램이 있어서 어떻게 그 AI 포인트들을 수집할 수 있겠어요?운영 스테이션으로 그 AI 포인트들을 수집하게 할까요? 운영 스테이션 구성, 플로우 화면, 추세 등은 운영 스테이션의 업무로, 다운로드할 필요가 없으며 단지 발행하기만 하면 됩니다. 연동 정지 프로그램과 관련하여, 오프라인 설치가 시스템의 연동 정지를 유발할 수 있는지는 연동 조건이 충족되는지에 달려 있습니다.안전을 위해 2단계로 진행할 수 있습니다. 1. 연동 정지 출력은 회선을 연결하지 않으며, 연동 정지 프로그램은 작성 후 컴파일, 다운로드, 디버깅(오프라인)을 진행합니다. 2. 모든 점검이 정상적으로 완료되면, 연동 기능을 해제합니다(“연동 해제 스위치”를 해제 위치로 설정). 그 다음 연동 정지 신호선을 연결한 뒤, 다시 연동 기능을 활성화합니다(“연동 해제 스위치”를 정상 위치로 설정)
모든 경우에 프로그램을 다운로드해야 합니다. JX300XP의 경우 다운로드가 가능하지만 위험이 따르므로, 연쇄 반응이나 중요한 파라미터와 관련된 경우에는 시스템을 정지시킨 후에 다운로드하는 것이 좋습니다. 저희 공장에서도 한 번은 다운로드하는 동안 밸브가 작동하는 사고가 발생한 적이 있습니다
솔직히 말하자면.절강대 중컨트롤의 시스템은 그들 스스로도 제대로 파악하지 못하고 있습니다.가끔 그들은 움직이지 않을 거라고 하면서도, 꼭 움직이곤 해요.하단에 파일이 손실되지 않을 거라고 했는데, 도리어 손실되고 말았다.게다가 모두 그들이 직접 조작하는 거예요.운영상의 실수는 존재하지 않습니다.그러므로, 하강할 때 연동 장치가 작동할지 아닐지를 누구도 보장해 줄 수 없습니다.범위를 변경해도 바로 배포하여 사용할 수 있지만, 가능하면 먼저 설치한 후에 배포하는 것이 좋습니다.하의를 입지 않으면 실수하기 쉽다.열저항은 사실 정격 범위가 없으며, 저항값에 따라 온도가 결정되므로 정격 범위라는 개념 자체가 존재하지 않습니다.시스템의 소위 정격은 단지 표시 상한일 뿐입니다.대응하는 것들은 모두 카드 내에 존재하므로, 하단에 장착해야만 유용합니다. 사실 팬을 멈추지 않게 하는 것은 아주 쉽습니다. 전기 단락 연동점을 찾아서 계속 작동하도록 하면 됩니다.그 다음 하의를 입히고, 하의를 입힌 후에 연동에 문제가 없는지 확인합니다.전기팀에게 단락선을 제거하라고 하면 됩니다
이 건물이 정답입니다. JX-300XP는 온라인 다운로드를 지원하지만, 혹시 모를 상황을 대비하여 다운로드하기 전에 먼저 연동 스위칭 설정을 해두고, 그 다음에 항상 켜져 있는 점을 설정한 뒤에 구성을 수정해 넣는 것이 가장 안전합니다. 저는 적어도 100번 이상 설정 파일을 다운로드했는데, 단 한 번도 시스템이 멈추거나 이상 증상이 발생한 적이 없습니다. 당신이 프로그램을 잘못 작성한 경우가 아니라면 말이죠.발행하는 것이 가장 안전하니 걱정하지 마세요……
먼저 각 컨트롤러에 설치한 후, 하나씩 배포합니다.JX300XP는 오프라인에서 여러 번 출시된 적이 있어서 별 문제라고 생각하지 않았어요.전체에 공개하지만 않으면 큰 문제는 생기지 않을 거예요.
300XP는 논리에 오류가 없다면 프로그램을 마음대로 내려받아도 됩니다. 범위와 로직을 변경하려면 반드시 다운로드해야 합니다
질문이 있어요. AI가 파라미터 경보값을 수정하려면 설치가 필요한가요?