CCC 시스템에서의 회류량 계산 방식

2019-01-22View Original

Thread Content

CCC 시스템에서의 압축기 리턴 유량 계산 공식은 그림과 같으며, Wr은 리턴 질량 유량이고, f2d(IVP)는 방출밸브 제어와 관련된 함수이며, f2A(Rc)는 압력비와 관련된 함수입니다. Pd는 출구 압력이고, Td는 출구 온도입니다. 여기에 두 가지 의문이 있습니다. (1) 밸브를 통과하는 유량은 압력 차와 비례해야 하는데, 왜 여기서는 압력비가 사용되는 걸까요? (2) Pd/√Td는 ‘유량 유사성 파라미터’라고 불리는 처리 방식인 것 같은데, 일반적으로는 실제 질량 유량에 √(T/P)를 곱하여 유량 유사성 파라미터를 구합니다. 이러한 유사성 처리란 무엇을 의미하며, 이 공식에서 이렇게 사용하는 것은 또 어떤 의미일까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.