차압 트랜스미터의 압력 측정 범위에 대한 질문

2019-01-22View Original

Thread Content

차압 트랜스미터의 압력 측정 범위는 다음과 같습니다.:0-0.1~1.0KPa, 0-1.3~6.0KPa, 0-6.2~37.4KPa, 0-31.1~186.8KPa... 제 질문은:그냥 쓰면 안되는 이유:0--1.0Kpa, 0--6.0Kpa, 0--37.4Kpa..., 범위 중간에 있는 숫자는 무엇을 의미하나요?
Reply #22019-01-23
측정 범위에 대해 이야기하는 대신 측정 범위에 대해 이야기하는 것이 좋습니다.중간에 있는 데이터의 최소 범위를 이해합니다. 예를 들어, 첫 번째 숫자 세트의 최소 측정 범위는 0~0.1kPa입니다.설계기관에서 제공한 데이터가 이 값보다 낮을 경우 0(저전류 신호가 차단됨)이 될 수 있습니다.
Reply #32019-01-23
이 범위 내에서 측정 범위를 변경할 수 있는 스마트 송신기입니다. ㅋㅋㅋ
Reply #42019-01-23
이 중간값은 정확도 수준을 보장하면서 최소 범위를 의미하는 것으로 이해합니다. 예를 들어 미터 0-31.1~186.8KPa의 경우 최대 차압은 0~186.8입니다. 이 범위는 미터의 상한이며 전체 스트로크에 걸쳐 정확도 수준을 보장할 수 있습니다.0~31.1이 정확도 수준 요구 사항을 보장할 수 있다면 물론 이 미터에 0~15도 사용할 수 있습니다... 그러나 정확도 요구 사항을 충족하지 않는 일부 부품이 있을 수 있지만 영향은 크지 않습니다... 소위 정확도 요구 사항을 준수한다는 것은 송신기가 레벨 0.2라는 것을 의미하며, 이는 전체 범위에서 측정된 값의 최대 오류가 0.2%를 초과할 수 없음을 의미합니다. 기기의 정격 범위에 따라 선택하지 않으면 측정 범위 중 일부의 오차가 0.2%를 초과할 수 있지만 크게 어이없을 정도는 아닙니다.
Reply #52019-01-24
위에 분들의 도움에 감사드립니다!
Reply #62019-01-28
예를 들어, 여기에 막대기가 잔뜩 있습니다. 가장 짧은 것은 10cm, 가장 긴 것은 90cm입니다. 각 막대의 길이를 측정하려면 미터 막대를 가져가는 것이 좋습니다. 이것은 측정 범위 0~10-90cm입니다.다른 비유를 하자면, 이 더미에서 가장 짧은 막대기는 10cm이고 가장 긴 막대기는 3m입니다. 그러면 미터자를 가져올 수 없습니다. 5m 줄자를 지참해야 합니다.특별한 상황도 있습니다. 가장 짧은 막대기는 1cm, 가장 긴 막대기는 5m이다. 따라서 5m 줄자만 가져가는 것은 적절하지 않을 수 있습니다. 5m 자로 1cm 길이를 재는 것은 큰 오차가 발생하기 때문입니다. 이때, 5m 줄자 외에 밀리미터를 측정할 수 있는 작은 자도 지참하는 것이 좋습니다.송신기의 측정 범위도 마찬가지입니다. 최대값과 최소값이 있습니다. 일반적으로 차이가 크지 않으면 송신기의 측정 범위가 최대값보다 큽니다. 차이가 큰 경우 측정 정확도를 보장하기 위해 일반적으로 산업 응용 분야에서 범위가 다른 두 개의 송신기가 사용됩니다. 특정 측정 사례를 온라인에서 확인할 수 있습니다. 많습니다!
Reply #72019-01-28
차압 트랜스미터의 압력 측정 범위는 다음과 같습니다.:0-0.1~1.0KPa, 이는 이 송신기의 최소 범위가 0~0.1KPa로만 조정될 수 있고 0~0.05KPa로 조정할 수 있는 방법이 없음을 의미합니다. 당신은 이해합니다: ㅋㅋㅋ
Reply #82019-01-29
“0-1.3~6.0KPa” 6.0KPa는 정격 범위이며, 이는 최대 허용 작동 범위이자 최대 안전 사용 범위입니다. 1.3KPa는 최소 허용 작동 범위이자 최소 신뢰성 사용 범위입니다. 구분선---------------대중과학: 모든 측정 장비에는 세 가지 고유 지표가 있습니다.: 분해능, 시간 드리프트(제로 드리프트 + 전체 드리프트), 온도 오류 계수. 이 세 가지 지표는 선천적이며 수천 년 동안 변하지 않습니다. 분해능은 정격 범위에 비해 상대적으로 작고, 작동 범위가 줄어들면 상대적으로 커집니다. 시간 드리프트(제로 드리프트 + 전체 드리프트)는 정격 범위에 비해 상대적으로 작으며 작동 범위가 상대적으로 이동하면 상대적으로 커집니다. 온도 오차 계수는 정격 범위에 비해 상대적으로 작으며, 작동 범위가 줄어들면 상대적으로 커집니다. 따라서 기기의 작업 범위 마이그레이션은 제한되어야 하며 일반적으로 5를 초과하는 것은 쉽지 않습니다.:1. 일반적으로 마이그레이션 한도는 10으로 간주됩니다.:1. 소위 100:1. 마이그레이션 비율은 정확도나 상대오차에 영향을 받지 않습니다. 그것은 큰 방귀, 큰 방귀, 또는 개 방귀와 같습니다. 이해했나요? 누가 이해하지 못합니까? 나는 그가 개년에 문을 지키고 새해를 축하하지 않기를 바랍니다. :ㅋㅋㅋ
Reply #92019-01-29
우선, 측정 범위와 측정 범위를 구별해야 합니다.; 측정 범위는 측정 가능한 프로세스 매개변수의 최소값과 최대값의 범위입니다.; 측정 범위는 최소 측정 범위와 최대 측정 범위 사이의 범위입니다. 예를 들어:측정 범위 범위는 0-0.1~1.0KPa이며, 이는 최소 측정 범위(측정 범위) 0-0.1KPa 및 최대 측정 범위(측정 범위) 0-1.0KPa를 나타냅니다.
Reply #102019-01-29
이 게시물은 2019-1-29 12:32에 waneng님에 의해 최종 수정되었습니다. 다이어프램의 최대 압력값(측정 정확도 보장을 전제로)과 주어진 안전율을 측정하고 범위 비율도 고려하여 계산됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.