와류 유량계 선택

2019-01-23View Original

Thread Content

죄송합니다. 측정 범위가 0-30m3인 DN50 와류 유량계가 현장에 있습니다. 이제 2m3 미만이면 표시되지 않습니다!유량이 2m3 미만이고 표시될 수 있도록 하려면 Yokogawa 와류 유량계의 어떤 모델을 선택해야 하는지 알려주십시오.
Reply #22019-01-23
선택 매뉴얼은 Yokogawa의 제조업체나 대리점에 문의하거나 해당 기술 직원에게 문의하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #32019-01-23
1. 작은 흐름 절제를 한 것일 수 있으므로 2보다 낮을 경우에는 표시되지 않습니다. 2. 2:30m3, 범위 비율은 이미 1:15입니다.측정 정확도는 보장되지 않습니다.아니면 디자인 선택에 문제가 있는건가요?모델 선정에는 문제가 없으나, 현장 작업 조건을 조정하다보니 발생한 문제입니다.
Reply #42019-01-23
1. DCS/PLC가 표시되지 않는지 또는 미터 헤더가 표시되지 않는지 설명해야 합니다. 필드 미터가 표시되지 않는 경우:와류 유량계에 HART 프로토콜이 있는지 확인하십시오. 그렇다면 휴대용 커뮤니케이터로 LOW CUT이 2입방미터 미만의 작은 유량을 차단하는지 확인하십시오. DCS/PLC에 표시되지 않으면 구성 인터페이스로 들어가 DCS 시스템에 저유량 차단이 있는지 확인해야 합니다.일반적으로 유량이 적은 경우 시스템과 유량계의 한쪽 끝만 차단됩니다.
Reply #52019-01-23
디스플레이조차 부정확합니다. 무의미한 숫자의 경우 하나는 크고 하나는 작은 두 개의 미터를 사용하고 작업 조건에 따라 전환하거나 범위 비율이 더 큰 계측기로 변경해야 합니다. 일반적으로 볼텍스 스트리트는 작동하지 않습니다.
Reply #62019-01-23
와류 유량계는 와류를 생성하기 위해 특정 유량이 필요합니다. 유속이 특정 값으로 작으면 소용돌이가 생성되지 않으며 물론 신호도 없습니다.
Reply #72019-01-23
어떤 소용돌이 거리도 0을 측정할 수 없으며 모두 하한 범위를 갖습니다. 이 Siemens를 참조할 수 있습니다. 가스인 경우 유량에 따라 측정해야 합니다. 다양한 매체가 다릅니다.:
Reply #82019-01-23
작은 직경의 와류를 사용하여 네킹을 측정하지 않는 한 측정 불가능
Reply #92019-01-23
소용돌이 거리에는 측정 하한이 있으며 최소한 유량은 소용돌이 형성을 위한 최소 요구 사항을 충족해야 합니다.
Reply #102019-01-23
물을 매체로 사용하고 E+H 제품을 예로 들면 50의 측정 범위는 시간당 1.5~62 입방미터입니다. 회전율을 살펴보겠습니다. 소용돌이 거리는 일반적으로 소용돌이 거리의 측정 원리와 결합하여 5~40:1입니다.측정 범위가 30이면 2를 측정하는 것은 기본적으로 쓸모가 없습니다.마지막으로 hg20507의 6.1.6장을 확인하세요. 정상적인 유량은 전체 스케일의 50~70%여야 문제가 어디에 있는지 알 수 있습니다.
Reply #112019-01-25
이 최소 수량은 이미 일반 소용돌이 거리 측정의 하한보다 낮습니다. 현장에 약간의 진동이 있는 경우 3입방미터가 측정되지 않을 수 있습니다.이 경우에는 내부 환원계를 사용하거나, 범위 비율이 넓고 측정 하한이 낮은 진동 방지 와류 유형을 선택하십시오.
Reply #122019-01-25
10% 미만은 표시한다고 해도 별로 쓸모가 없는 수치입니다
Reply #132019-01-25
유량계의 소신호 차단은 약 8%입니다.대형 유량계를 선택하는 경우 공정 매개변수(온도, 압력, 유량 등)를 제조업체에 보고하면 제조업체에서 이를 계산해 줄 것입니다.귀하의 유량에는 DN25이면 충분하다고 추정됩니다.
Reply #142019-01-25
이 유량계는 작은 데이터 절단을 거쳤습니까?보세요.그렇지 않은 경우 Ganghe 기술 인력과 상담할 수 있습니다. 기술 담당자, 즉 선정 담당자의 전화번호를 알고 있습니다.
Reply #152019-02-14
유량계 헤드에 설정된 소신호 차단 항목을 통신을 통해 확인할 수 있습니다. 변화가 없다면 선택한 미터 범위가 너무 큰 것과 관련이 있을 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.