연동 로직도를 잘 이해가 안 가는데, 전문가님의 도움을 구합니다

2019-01-24View Original

Thread Content

이 그림은 어떻게 이해해야 할까요? 답변 부탁드립니다!!
Reply #22019-01-24
맨 위에는 현장에서 원격으로 조작할 수 있는 스위치가 있습니다. 원격 모드로 설정해야만, 항상 켜져 있는 START 스위치가 작동합니다
Reply #32019-01-24
왼쪽 하단은 액위가 낮고, 압력이 낮으며, 유량이 높거나 낮을 때의 연동 기능입니다. 정상적인 상태에서는 0이며, 1이 되면 연동 기능이 작동합니다. 마지막 줄의 경우, 장치를 끈 상태에서는 10분 후에야 다시 켤 수 있습니다. 마치 10분 동안 계속 끈 상태를 유지하는 것과 같습니다
Reply #42019-01-24
이 게시글은 마지막으로 gxgpww가 2019-1-24 10:20에 수정했습니다. 작은 원이 표시된 곳은 반전 신호이며, 펌프를 정지시키려면 많은 조건이 충족되어야 합니다
Reply #52019-01-24
주로 지연 부분을 이해할 수 없어서, 조언을 부탁드립니다.
Reply #62019-01-24
상승 에지 트리거 지연 스위치가 추가되어 있어, 예를 들어 5초의 상승 에지 지연이 적용됩니다. 신호가 0에서 1로 변할 때, 5초 동안 1의 상태를 유지하면 출력 신호도 1이 되도록 작동합니다. 5초 이내의 어느 시점에서든 신호가 다시 0으로 떨어지면, 출력도 여전히 0입니다. 일반적으로는 현장 신호의 불안정으로 인해 오작동으로 정차하는 문제를 해결하기 위한 것입니다.예를 들어 가열로 연료가스 라인 등
Reply #72019-01-24
왼쪽 하단의 30S와 10분은 어떻게 설명하나요?
Reply #82019-01-24
30S는 펌프를 가동한 지 30초 동안의 유량을 의미하는 것인가, 아니면 수치가 낮게 측정되면 10분 후에야 펌프가 정지하는 것을 의미하는 것인가? 10min은 펌프가 정지한 후 10분이 지나야 다시 가동될 수 있다는 뜻인가?
Reply #92019-01-25
먼저 SIS 시스템의 인터록 로직은 장애 안전 원칙을 준수해야 하며, 이 장애 안전 원칙에 따라 현장 스위치 신호 ZSR은 1일 때 정상이고, 0일 때 동작이 발생합니다. 30S는 순수한 지연 신호로, 위치 스위치 신호가 30S 후에 도착하면 펌프를 정지시킵니다. 이는 일반적으로 장비의 건강과 안전을 위해 동력 장비에 요구되는 사항입니다. 마찬가지로, 10분이란 이 위치 신호가 정상으로 돌아온 후에도 최소 10분을 더 기다려야만 다시 시작할 수 있다는 것을 의미합니다. 이 논리가 올바르게 구성되었는지는 알 수 없습니다. 왜냐하면 마지막에 나오는 그 기능 기호가 도대체 무슨 의미인지 모르기 때문입니다RS 플립플롭?아니면 다른 어떤 정의. 각 단계의 목적을 구체적으로 분석하려면, 사실 각각의 트리거 조건이 무엇인지, 각 기능 블록이 무엇인지를 알아야 합니다. AND, OR, NOT와 같은 일반적인 기능 블록들은 이해할 수 있지만, 이 그림에 있는 일부 기능 블록들은 표준적인 표현 방식이 아닌 것 같군요? 어쨌든, 위에 쓴 건 전부 내가 지어낸 거야
Reply #102019-01-26
10분 후에 또 2초가 남는다는 게 무슨 뜻이에요?
Reply #112019-01-26
1. 논리도의 공정 의도: A. 현장 및 원격 제어 전환 및 표시; B. 현장 상태에서 직접 펌프를 가동하거나 정지시킬 수 있음; C. 액위가 낮고, 압력이 낮으며, 유량이 많을 때 펌프 정지; D. 펌프를 가동한 지 30초가 지나도 유량이 여전히 낮으면, 펌프를 정지시킵니다; E. 펌프가 정지된 후, 10분이 지나야 다시 펌프를 가동할 수 있습니다.2초의 지연은 펌프의 작동 상태가 반전될 때나 게이트 입력 상태가 불안정해질 때를 방지하기 위한 것입니다. 2. 논리도를 전송할 때는 중요한 논리 블록의 범례와 설명을 함께 제공해야 하며, 그렇지 않으면 추측에 불과합니다; 3. 로직에는 공정 설명이 있어야 하며, 로직 다이어그램과 비교해 보면 의도를 더 빠르게 이해할 수 있다.
Reply #122019-01-28
안전 연동 작동에는 두 가지가 있으며, 하나는 0으로 인한 작동이고 다른 하나는 1로 인한 작동입니다. 논리적 관계를 통해 0으로 인한 작동인지 1로 인한 작동인지를 판단합니다
Reply #132019-01-28
안전 연동은 전부 0으로 작동해야 하며, 1로 작동하는 것은 허용되지 않습니다…… 공정 연동의 경우에는 그런 제약이 없죠~~!!
Reply #142019-01-28
이 게시물은 마지막으로 Jtc20140503에 의해 2019-1-28 17:29에 수정되었습니다. 시작과 정지 모두 조건이 있으며, Start가 1일 때 위의 조건들이 충족되면 5S 펄스가 발생하여 모터를 시작시킨 뒤 차단됩니다.이 Start는 제가 보기에는 소프트 포인트(커스텀 변수)인 것 같고, 상위 화면의 버튼일 것입니다.STOP와 Start는 여러 개의 수동 제어 명령입니다.Start는 상시 개방점이고, Stop은 상시 폐쇄점임을 주의해 주십시오.참거짓 반전(그 작은 원)을 고려하여 그림을 보기

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.