완전한 초보로, 졸업하고 막 일을 시작했으며 환경 분야에 들어왔습니다. SIL에 대해 잘 아시는 분들께 여쭤보고 싶습니다

2019-01-28View Original

Thread Content

안전 계측 시스템 SIS의 등급이 SIL2라면, 해당 시스템에 필요한 계측기의 등급은 얼마인가요? SIL 등급이 결정된 후, 해당 계측기를 선정할 때 어떤 요구사항들이 있나요? 제어 시스템 설계에는 어떤 요구사항이 있나요? 어떤 증명 서류를 제공해야 하나요? 다시 한 번 모든 분들께 감사드립니다!
Reply #22019-01-28
이 분야에 경험이 있는 선배를 만난 적 있나요?진심으로 조언을 구합니다
Reply #32019-02-19
GBT 20438.6-2017 표준을 참고해 보시기를 추천합니다.간단히 말해, 회로의 SIL 등급은 회로 내 각 구성 요소의 PFD 값들의 합으로 결정됩니다. 그리고 각 구성 요소의 PFD는 하드웨어 구조의 제약, 하드웨어 고장 허용 범위, 시스템의 성능, 공통 원인에 의한 고장 등과 같은 요인들의 영향을 받습니다. 따라서 상황이 다소 복잡합니다. SIL1 등급은 가장 쉽게 달성할 수 있으며, SIL2 이상의 경우에는 다양한 제약 요인들을 고려하여 심도 있게 분석하고 계산해야 합니다.
Reply #42019-03-23
계기 안전 시스템 SIS 등급은 어느 부서에서 평가해야 하나요?
Reply #52019-04-14
SIL 평가를 전문으로 하는 업체들이 있어요
Reply #62019-04-15
《안전 계측 시스템 공학 설계 및 응용》, 중국 석유화학 출판사를 추천합니다.번역이 그다지 좋지는 않지만, 내용만으로는 귀하의 의문을 충분히 해결할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.