Thread Content
이 게시글은 마지막으로 ‘온화한 남자’가 2019-1-28 16:58에 수정했습니다. 여러분, 회로차단기, 접촉기, 서미스터와 같은 장치들의 작동 상태는 해당 장치에 내장된 보조 접점을 통해 PLC 시스템에 연결됩니다. 하지만 퓨즈, 즉 일반적으로 말하는 보호장치의 경우는 어떻게 PLC 시스템에 그 작동 상태를 전달할 수 있을까요??? 퓨즈 본체에서 직접 신호를 PLC에 연결하는 것을 말하며, 릴레이를 거쳐 간접적으로 연결하는 것이 아닙니다!! 아시는 분들이라면 조언 부탁드립니다!!
그림이 보이지 않고, 보험에 대해서는 시스템 내에서 처리된다는 말을 듣지 못했습니다……
중간 릴레이를 통해 보조 접점으로 DCS 시스템에 연결하는 방식을 사용하면 더 안전하게 분리됩니다
퓨즈의 경우, 예를 들어 2차 제어 회로의 전원 단자에는 보통 단상 퓨즈가 직렬로 연결되어 있습니다. 이는 2차 회로의 단락을 방지하기 위함입니다. 따라서 이 부분은 매우 중요합니다. 주 스위치에는 보조 접점이 있어서, 주 스위치가 정상적으로 작동하고 있는지를 알려줍니다. 하지만 2차 회로의 퓨즈에 문제가 생기면 자동 제어 명령이 2차 회로로 전달되지 않습니다. 그러므로 이 퓨즈는 매우 중요한 역할을 합니다. 현재의 완전 자동 제어 시스템에서는 모든 핵심 부분의 상태를 반드시 모니터링해야 합니다
이 게시글은 마지막으로 소요텡룡이 2019-1-29 08:29에 수정했습니다. DCS에 연결하려면 절연기나 중간 릴레이를 추가해야 합니다. 그 DCS 안에 그렇게 많은 24V 전원이 있는데, 혹시 하나하나의 상태를 모두 모니터링해야 하는 건가요?DCS의 소위 회로 전원 공급 장치의 경우, 퓨즈가 모두 끊어졌음에도 사람이 이를 인지하지 못하는 상황은 거의 발생하지 않습니다.DCS에 알람을 설정하면 해결될 문제인데, 특별히 보험을 감시할 필요는 없다고 생각해요. 우리는 회로의 전력 공급을 제어하기 위해 총 차단기를 설계하고, 각 회로에는 퓨즈를 설치합니다. 퓨즈는 DCS에는 연동되지 않은 것 같습니다… 이런 요소들은 모두 DCS에 연동된다면, 그렇다면 점검은 더 이상 필요한가요?매일 한 번씩 점검하고, 매달 단자를 한 번씩 무작위로 검사합니다. 어쨌든 현장에서 정상적으로 가동되는데도 제어실의 퓨즈가 나간 적은 들어본 적이 없습니다.
전기 부품의 상태는 모니터링할 수 없으며, 전기 장비의 상태만 모니터링할 수 있습니다.
모니터링이 가능하며, 퓨즈 하단과 다른 부하들 사이에 중간 릴레이를 병렬로 연결하면 됩니다.그런 다음 필요에 따라 해당 릴레이의 정상개/정상단점을 사용합니다
퓨즈 자체에는 상태 신호가 없으므로, 필요하다면 릴레이를 연결하여 릴레이의 보조 접점에서 신호를 가져올 수 있습니다
모두들 토론해 주셔서 감사합니다!보호용 릴레이를 연결하는 방법에 있어서, 애초에 보호장치에 문제가 생길까 봐 우려되는데, 여기에 릴레이까지 추가하면 또 하나의 고장 지점이 생기게 됩니다. 전자제어 장비에서는 2차 회로의 보호장치가 고장 나는 일이 자주 발생하기 때문에, 보호장치도 모니터링 대상에 포함시켜야 하는 것입니다. 지금 자동 제어를 구현하려면 고장 분석 기능을 추가해야 하므로, 전기 회로의 각 부품의 작동 상태를 모니터링해야 합니다.
출력에 절연 게이트나 릴레이를 추가하여 단락으로 인한 퓨즈 고장을 방지하고, 퓨즈 신호를 DCS에 유입시키지 않음으로써 현장 신호가 단락되어도 전체 카드에 영향을 주지 않도록 합니다. 또는 전체적인 설계 측면에서 고려하여, 단락이 발생해도 단일 회로 신호에만 영향을 주도록 합니다.
제 동료 중에는 집에 있는 화장실의 물 샘 문제를 해결하기 위해 전자식 밸브 같은 것을 만들어보려고 하는 사람이 있어요. 나는 항상 그를 놀려요. 나중에 인터넷에서 보니, 자신이 알고 있는 지식으로 모든 문제를 해결하려는 것은 일종의 강박증에 속한다고 하더군요.