흐름 스위치 사용에 관한 문의

2019-01-30View Original

Thread Content

최근 회사에서 오래된 작업장을 리모델링하면서 새로운 펌프들을 설치했습니다. 프로젝트 엔지니어는 펌프를 보호하기 위해 몇 개의 유량 스위치를 구입했습니다.현장에서는 일반적인 방식대로 유량 스위치를 펌프 뒤에 설치했습니다. 하지만 테스트를 해보니, 유량 스위치가 유량의 변화를 감지할 수 없어서 펌프가 작동하지 않았습니다.대체로 논의한 결과, 세 가지 해결 방안이 있었습니다. 첫째는 유량 스위치를 펌프 앞에 연결하여, 밸브를 열 때 액체가 자연스럽게 흐르는 속도로 펌프를 작동시키는 것입니다;둘째는 펌프 교체 전 액위 스위치입니다;또한 PLC 프로그램을 수정하여 펌프의 정지 지연 시간을 늘리는 것입니다. 나중에 생각해보니, 트래픽 스위치가 있어서 펌프가 바로 작동하지 않는 것이었어요. 애초에 이런 상황 자체가 옳지 않은데, 분명 뭔가 문제가 있는 거예요.펌프에 연결된 배전박스가 꽤 오래된 것이라, 스위치 방식에 문제가 있는 것 같습니다.저는 원래 이 전공이 아닌데, 여기서 여러분께 조언을 구하고 싶어서 왔습니다
Reply #22019-01-30
흐름 스위치로 펌프를 보호하나요?무엇을 보호하는가?흐름이 없으면 펌프를 멈추나요?아니면 뭐??
Reply #32019-01-30
흐름 스위치 신호는 릴레이 접점을 통해 전기 제어 회로로 들어가며, 스위치 신호가 펄스 형태이므로 전기 시스템은 자동 잠금 기능이 필요합니다.
Reply #42019-01-30
흐름 스위치의 역할은 무엇인가요? 펌프 뒤쪽에서는 일반적으로 출구 압력을 측정하기 위해 압력 변환기가 사용됩니다. 반면 펌프 앞쪽에서는 탱크의 액체 수위를 감지하여 보호하는 역할을 합니다
Reply #52019-01-30
시간이 되면 자동으로 펌프가 정지되므로, 해당 용기의 레벨 스위치가 이 문제를 방지할 수 있습니다; 펌프가 작동하지 않으면 유량이 생기지 않고, 유량이 없으면 펌프가 멈추는데, 이 자체가 모순입니다; 반드시 유량 스위치로 펌프를 보호해야 한다면, 지연 방식을 사용하여 시작 문제를 해결할 수 있습니다.병렬로 접점과 유량 스위치 사이에 바이패스 지연 회로를 연결할 수 있으며, 시작 시 이 바이패스 스위치가 열려 펌프가 가동되고, 일정 시간이 지나면 바이패스 스위치가 닫힙니다.주의해야 할 점은, 공회전 상태에서 제어 회로가 차단되어 펌프가 정지하며, 동시에 바이패스 스위치도 다시 닫힌다는 것입니다.
Reply #62019-01-30
우리는 보통 유량 스위치를 사용하여 파이프가 막혔는지 확인하고 경보 신호를 보냅니다. 사실 방금 말씀하신 것처럼 펌프를 보호하기 위해서라면, 작동 중에만 유량 스위치 신호를 확인하는 조건을 추가할 수 있습니다
Reply #72019-01-30
펌프가 시작되기 전과 가동될 때에는 유량이 없으며, 이 점은 보호 작동의 조건과 동일합니다. 따라서 유량계를 펌프 앞에 설치하든 뒤에 설치하든 차이가 없습니다.시작 버튼을 누르는 동시에 연쇄가 끊어집니다; 지연 방안을 채택하여 보호 회로가 펌프의 유량이 형성된 후에 작동하도록 할 수 있으며, 또는 임시로 유량 조건을 대체한 뒤 유량이 생기면 다시 제거할 수도 있다.
Reply #82019-01-30
흐름 스위치는 일반적으로 상한과 하한, 두 쌍의 점으로 신호를 보냅니다.여러분의 경우는 유량 스위치 포인트를 펌프의 제어 회로에 직렬로 연결해 놓았으며, 그 유량 스위치 포인트는 온 상태입니다. 따라서 유량이 없는 상태에서는 온 상태가 되지 않아 펌프의 제어 회로가 열리지 않고, 그 결과 펌프도 작동할 수 없습니다.펌프 앞에 연결할지 뒤에 연결할지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 공정 조건에 따라 유량 스위치를 펌프의 제어 회로에 직렬로 연결할지 병렬로 연결할지를 결정하는 것입니다.유량 스위치에는 유량 차단형과 유량 개방형이 있으며, 현재로서는 여러분이 선택한 것은 유량 차단형으로, 일정한 유량이 있을 때만 차단됩니다.해당 점을 제어 회로에 병렬로 연결하되, 어떻게 연결할지는 전기 전문가와 협의하여 결정해야 합니다.
Reply #92019-01-30
오래된 것들도 전력 분배함을 사용한다면, 스위치를 추가해 우회로로 해결할 수 있습니다;자동 시작인 경우 지연 릴레이를 추가하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.