4-20mA 신호 분배 문제에 관하여

2019-01-30View Original

Thread Content

그림과 같이, 전류 신호가 신호 수집기를 통해 연결된 뒤 캐비닛 내의 카드로 전달됩니다. 수집기에서 측정된 mA 값과 캐비닛에서 측정된 값은 다르며, 감쇠가 발생합니다. 도대체 왜 그런 걸까요?
Reply #22019-01-30
수집기와 신호원이 동일한 전원을 공유하는 경우, 수집기 내부에 누전이 있는 것으로 의심할 수 있습니다; 검출 계기, 검출 방식, 그리고 측정 환경에 간섭 요소가 있는지 확인합니다; 동일한 회로 내의 전류는 어디에서나 같아야 하며, 분산될 수는 있어도 감소하지는 않습니다.
Reply #32019-01-30
신호 수집기의 내저항이 요구 사양에 부합하지 않아 분류가 발생합니다.두 개의 신호로 나누어야 한다면, 신호 분배기나 신호 절연기를 사용하는 것이 좋습니다.
Reply #42019-01-30
신호 절연기를 사용하세요. 간단하고 빠릅니다
Reply #52019-01-30
답변해 주셔서 감사합니다!먼저 일방통행형 안전 게이트로 시도해 보세요!
Reply #62019-01-30
"신호 수집기의 내저항이 요구 사양에 부합하지 않아 분류가 발생한다는 주장은 잘못된 것입니다. 오직 누전(예: 절연 상태가 심각하게 불량한 경우 등) 때만 분류가 발생합니다;"신호 수집기의 내저항이 요구 사양을 충족하지 않습니다. 내저항이 너무 클 경우, 4-20mA 신호가 부하 임피던스에 요구하는 수준을 초과하면 회로의 신호 값이 잘못 측정되며(오차가 발생), 심한 경우에는 신호가 전송되지 않습니다.
Reply #72019-01-30
이 게시물은 마지막으로 1111111이 2019-1-30 20:39에 수정했습니다. 1. 제 생각에, 글쓴이가 말하는 “감소”란 전류 회로에 “수집기”를 연결한 후 캐비닛에서 측정되는 전류 값이 줄어든다는 것을 의미하는 것 같습니다. 2, 정말 그럴까요? 그것은 캐비닛의 전류 측정용 저항 r1과 ‘수집기’의 전류 측정용 저항 r2의 합계값(r1+r2)이, 트랜스미터가 허용하는 부하 저항값 R을 초과했기 때문입니다. 3. (r1+r2)>R인 경우, 트랜스미터의 이론적인 출력 전류 값 l이 클 때마다, (r1+r2)에 의한 분압 작용으로 인해 트랜스미터의 단자에 가해지는 전압 V가 트랜스미터가 작동하기 위해 필요한 최소 전압 U보다 낮아집니다. 이로 인해 트랜스미터는 이론적인 전류 값 I를 출력할 수 없으며, l보다 작은 전류 값 i만을 출력하게 됩니다. 즉, 트랜스미터가 최소 작동 전압 U를 얻기 위해 출력 전류가 감소하게 되는 것입니다. 4, 고민할 때는 형이 쓴 이 과학 상식 게시물을 참고하세요. https://bbs.hcbbs.com/thread-1365184-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.