가스 질량 유량계의 현장 제로 표시는 정상이지만, 원격 DCS에서는 계속해서 소량의 유량이 오르내리는 것으로 표시됩니다. 어떤 전문가님께서든 그 원인을 분석해 주실 수 있을까요?
정상이에요. 전류 신호는 아날로그 신호라서 간섭을 받으면 이런 현상이 발생할 수 있어요. 절연기를 추가해 보세요.
질량 유량계의 내부 소유량 절단값이 커졌는데, 소유량 절단값을 수정하면 됩니다
이 게시글은 마지막으로 1111111에 의해 2019-1-31 07:46에 수정되었습니다. “원격 DCS의 표시값이 계속 변동한다”는 문제인데, 1. 변동의 빈도가 얼마나 되는지 명확히 설명해야 합니다. 즉, 1초에 몇 번씩 변동하는지, 아니면 1분에 몇 번씩 변동하는지를 명시해야 합니다. 2. 변동량의 크기는 명확하게 설명해야 합니다. 즉, 연속적으로 몇 번이나 그런 현상이 일어나는지, 예를 들어 10번이나 20번 연속으로 어떤 수치가 나오는지를 명확히 밝혀야 합니다. “변동”의 정도도 반드시 명시해야 합니다. 3. 또한 장비의 측정 범위도 반드시 명확히 설명해야 합니다. 즉, 사람들이 백색 파동의 진폭을 명확하게 볼 수 있어야 하는 것입니다. 데이터가 없다면 아무것도 없는 것과 마찬가지입니다. 그런 상태에서 무엇을 “설명”하거나 “분석”할 수 있겠습니까? 그저 막연한 추측에 불과할 뿐이죠, 그렇지 않나요? :롤
이 경험담은 바로 표면 자체에 소신호 절제 기능이 있어서, 절제 범위를 조정하면 된다는 것입니다
제 경험상, 우선 몇 가지 공정상의 문제가 있는데, 측정하는 기체가 상온에서 액체 상태인지가 그것입니다공정이 가동될 때 온도가 높아 기체는 액체 상태가 될 수 없으며, 정지하면 응축되나요?그렇다면, 체크표시의 상단 부분에 노란색 불빛이 깜박이는지 확인해 보세요. 만약 그렇다면, 100 이상과 같은 경고 코드와 같은 경고 메시지가 있는지 살펴보세요.그 다음에는 계기의 온도와 밀도 표시를 확인해야 합니다. 이 값들은 핸드헬드 장치를 사용해 읽을 수도 있고, 계기 화면에 직접 표시되도록 설정할 수도 있습니다. 향후 문제를 쉽게 해결하기 위해서는 계기 화면에 표시되도록 하는 것이 좋습니다. 계기의 온도가 가스의 응축 온도보다 낮은지, 그리고 밀도가 기체 상태에서의 밀도보다 높은지도 확인해야 합니다. 만약 그렇다면 측정관 내부에 액체가 고여 있는 것입니다. 기체와 액체가 함께 존재하면 출력값에 변동이 생길 수 있습니다. 하지만 정상적으로 작동하면 이러한 문제는 자동으로 해결됩니다. 아마도 유량계가 올바르게 설치되지 않았을 가능성이 있습니다. 해결 방법으로는, 우선 공정 담당자에게 원인을 설명해 주는 것이 좋습니다. 별도의 조치는 필요하지 않습니다. 완전한 해결책은 유량계를 다시 설치하는 것입니다. 측정관을 위로 향하게 하면 액체가 고이는 것을 방지할 수 있습니다. 또한, 측정관 내부의 가스가 응축되지 않도록 가열 장치를 추가하거나, 정지된 후에는 응축되지 않는 다른 가스로 교체하거나, DCS 스위치를 추가하여 정지된 후에는 바이패스 계기를 통해 데이터를 출력하도록 할 수 있습니다.일반적으로는 오히려 문제를 야기할 수 있으니 계측기 자체의 설정은 건드리지 않는 것이 좋습니다. 질량 유량계의 경우 품질이 비교적 우수하여 문제가 발생할 가능성도 낮습니다. 엠슨의 질량 유량계는 모듈식 구조이기 때문에 문제가 생겨도 쉽게 해결할 수 있습니다. 어떤 모듈이 고장났다면 그 부분만 교체하면 됩니다. 하지만 계측기의 문제라면 먼저 공정 과정을 분석하는 것이 문제의 본질을 파악하는 데 더 유용합니다.
만용계로 전류의 변동이 있는지 측정해 보세요. 그런 다음 소신호를 끄세요
유량계의 현장에서의 제로점 표시가 정상이라는 것은, 계기 자체에는 문제가 없다는 뜻입니다. 원격 DCS에서는 소량의 유량이 계속해서 오르내리는 것으로 표시되는데, 이는 DCS의 신호 변환 과정에서 약간의 오차가 생기기 때문입니다; 이런 상황은 매우 정상적이며, 소신호 절제만 하면 됩니다
아주 간단한 질문입니다. DCS는 절제값을 설정해야 하며, 기본값으로 0으로 설정할 수 없습니다......