SIS 차단밸브

2019-01-31View Original

Thread Content

전문가님들, 이 차단밸브를 수동으로 열거나 닫고 싶은데요(이 차단밸브는 SIS 시스템에 연결되어 있습니다). 가능한가요?어떻게 해야 하나요?
Reply #22019-01-31
1. 왜 수동으로 열고 닫고 싶은가요? 2. SIS 연동형 차단밸브들은 심각한 안전 및 재산 피해를 방지하기 위해 설치된 보호 장치입니다. 함부로 수정하면 감옥에 가게 됩니다 3, 한 걸음 물러서서 말하자면, 보조 조작대에 긴급 차단 버튼을 추가할 수 있습니다. 만약 당신이 그 버튼을 누르면 연동 작동이 일어나 사람의 생명이 위험해지거나 설비가 가동을 중단할 수도 있습니다. 그 책임은 당신이 지겠습니까?작동시에는 리셋이 필요한데, 각종 경보나 안전 장치가 해제되기 전에 바로 리셋하여 밸브를 열려고 하나요?
Reply #32019-01-31
sil1은 가능합니다. 논리적 우선순위를 활용하거나, 이중 전자식 밸브를 설정할 수도 있습니다. 하지만 sil2는 안 됩니다
Reply #42019-02-01
많은 SIS 연동 시스템에는 수동 버튼이 있어, 긴급 상황에서 인력이 직접 개입할 수 있도록 해줍니다. 마치 고속철도나 지하철에 있는 수동 정지 버튼과 같은 것입니다
Reply #52019-02-01
물론이죠. 하지만 정말 그렇게 하고 싶으신가요?연동을 제거하면 됩니다.하지만 문제가 생기면 책임을 져야 합니다. 연동 로직 수정과 관련된다면, 역시 공정팀에서 방안을 마련하도록 하세요.
Reply #62019-02-01
SIS 절단 연동을 해제하고 밸브를 강제로 조작하면 됩니다. 결과를 신중히 고려하시기 바라며, 저희 계측기로 공정 밸브를 함부로 조작하지 마십시오.
Reply #72019-02-01
결과를 고려해 보세요!이걸 연동 절제한 다음, 보조 조작대에서 조작할 수 있어요!
Reply #82019-02-01
SIS 시스템에 들어갔으니 수동 스위치는 사용하지 말고, 최대한 하나의 수동 연동 장치만 설치해야 합니다. 다만 연동이 이루어진 후에는 반드시 리셋 확인 버튼이 있어야 합니다.반드시 수동으로 밸브를 열고 닫아야 한다면, SIL 등급 평가를 철저히 수행해야 합니다. 귀사가 인위적 요인으로 인한 연동 차단으로 발생할 수 있는 안전 사고를 감당할 수 있다면 진행해도 좋으며, 대응 계획이 있다면 더욱 좋습니다.
Reply #92019-02-01
SIS 시스템에 들어갔으니 수동 스위치는 사용하지 말고, 최대한 하나의 수동 연동 장치만 설치해야 합니다. 다만 연동이 이루어진 후에는 반드시 리셋 확인 버튼이 있어야 합니다.반드시 수동으로 밸브를 열고 닫아야 한다면, SIL 등급 평가를 철저히 수행해야 합니다. 귀사가 인위적 요인으로 인한 연동 차단으로 발생할 수 있는 안전 사고를 감당할 수 있다면 진행해도 좋으며, 대응 계획이 있다면 더욱 좋습니다.
Reply #102019-02-01
SIS 시스템에 들어갔으니 수동 스위치는 사용하지 말고, 최대한 하나의 수동 연동 장치만 설치해야 합니다. 다만 연동이 이루어진 후에는 반드시 리셋 확인 버튼이 있어야 합니다.반드시 수동으로 밸브를 열고 닫아야 한다면, SIL 등급 평가를 철저히 수행해야 합니다. 귀사가 인위적 요인으로 인한 연동 차단으로 발생할 수 있는 안전 사고를 감당할 수 있다면 진행해도 좋으며, 대응 계획이 있다면 더욱 좋습니다.
Reply #112019-02-02
실현하는 것은 매우 간단합니다. 공정에 변경이 있을 경우 확인 절차를 거친 뒤, AND 기능 블록이나 RS 플립플롭을 사용해 우선순위를 설정하기만 하면 됩니다
Reply #122019-02-02
SIL1/SIL2 등급의 경우, 듀얼 솔레노이드 밸브를 사용할 수 있으며, 인터록을 해제할 필요가 없습니다.하지만 차단밸브의 안전 작동 방식은 연동 로직에 영향을 주지 않도록 올바르게 선택해야 합니다.
Reply #132019-02-03
이 고려사항은 비상 상황에서의 조작을 말하는 것으로, SIS를 가동할 수 있는 조건이 충족되지 않아 현장에 진입할 수 없지만, 광브로민화 반응탑이 외부 요인으로 인해 파손되어 이 밸브를 닫아야 하기 때문에 질문한 것입니다.
Reply #142019-02-03
만들기 쉬워요. 첫째, 기체 공급원.공기 공급이 끊기면 밸브는 고장 상태로 돌아갑니다. 둘째, 솔레노이드 밸브를 제거하면 밸브는 솔레노이드에 전기가 공급되지 않는 상태로 돌아갑니다. 하지만 반드시 승인을 받은 긴급한 상황에서만 사용해야 합니다.
Reply #152019-02-03
보조 조종판에 노브 스위치가 추가되어 있으며, 연동 상태가 아닐 경우 보조 조종판으로 제어할 수 있고, 연동 상태일 경우에는 제어할 수 없습니다.엄밀한 의미에서 DCS의 통신 신호를 SIS에 쓸 수 없습니다.SIL 등급이 낮아집니다.그리고 DCS 릴레이와 SIS 릴레이를 직렬로 연결하는 것도 있습니다.SIS 연동으로도 제어할 수 없어요
Reply #162019-02-09
먼저 수동 조작이 필요한지 확인해야 합니다. 특별한 상황에서 공정 담당자의 승인을 받는다면 현장의 긴급 상황 시 가스 라인을 개조하여 비상 스위치를 구현할 수 있습니다. 하지만 함부로 변경하지 않는 것이 좋습니다. 책임이 매우 큽니다!
Reply #172019-02-09
먼저 수동 조작이 필요한지 확인해야 합니다. 특별한 상황에서 공정 담당자의 승인을 받는다면 현장의 긴급 상황 시 가스 라인을 개조하여 비상 스위치를 구현할 수 있습니다. 하지만 함부로 변경하지 않는 것이 좋습니다. 책임이 매우 큽니다!
Reply #182019-02-09
먼저 수동 조작이 필요한지 확인해야 합니다. 특별한 상황에서 공정 담당자의 승인을 받는다면 현장의 긴급 상황 시 가스 라인을 개조하여 비상 스위치를 구현할 수 있습니다. 하지만 함부로 변경하지 않는 것이 좋습니다. 책임이 매우 큽니다!
Reply #192019-02-09
먼저 수동 조작이 필요한지 확인해야 합니다. 특별한 상황에서 공정 담당자의 승인을 받는다면 현장의 긴급 상황 시 가스 라인을 개조하여 비상 스위치를 구현할 수 있습니다. 하지만 함부로 변경하지 않는 것이 좋습니다. 책임이 매우 큽니다!
Reply #202019-08-29
연동 기능을 작동시켜 그것을 끄거나, 세 개의 계기가 작동하여 전원이 공급되거나 차단됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.