둘 다 바람 개방 밸브인데, 어떻게 제어하나요?
Reply #22019-02-01
압력 용기 내의 두 개의 조절 밸브 중 하나는 연료 가스의 압력을 보충하고, 다른 하나는 압력을 안정시키기 위해 사용됩니다.둘 다 윈드 오프 밸브입니다.제가 본 자료들에 따르면, 하나의 바람을 틀 때 다른 하나는 꺼야 하는 것 같습니다
Reply #32019-02-01
바람을 켜고 끄는 설정은 우선 공정 안전 요구사항에 따라 이루어지며, 동작 방향을 바꾸고 싶다면 리버서를 사용하면 됩니다
Reply #42019-02-01
표준적인 압력 제어 방식의 흡기/배기 과정에서는 네 번째 그룹의 곡선을 선택해야 합니다
Reply #52019-02-01
왜 다들 가스로 밸브를 열까요? 이런 식으로는 어떻게 제어하죠? 압력이 높으면 모두 열려 있어야 하는데요. 네 번째 것은 가스로 닫는 밸브와 가스로 여는 밸브인데, 이건 이해할 수 있습니다
Reply #62019-02-01
둘 다 가스로 밸브를 열며, 고장 시에는 닫히지 않아 안전 위험이 존재합니다.분단 조절에 관해서는, 기체의 개폐와는 관련이 없다고 생각합니다.
Reply #72019-02-01
분단계 제어란 밸브 위치를 곡선에 따라 나누는 것을 말하며, ‘공기 공급 시 열림/공기 공급 중단 시 닫힘’은 공기 공급 장애가 발생했을 때의 밸브 위치로, 그다지 중요하지 않습니다
Reply #82019-02-01
6층이 정답입니다. 가스의 개폐는 제어 방식과는 관련이 없으며, 공정 및 안전과 관련이 있습니다. 이는 공정 측에서 결정된 사항입니다.단계별 제어로는 4를 선택하는 것이 합리적입니다. 하지만 둘 다 공기 작동식 밸브이므로, 공기가 끊기면 모든 것이 배출되지 않을까요?너무 낭비네요… 이건 공정상 그런 것이라, 우리는 단지 제안할 수밖에 없어요.
Reply #92019-02-02
사실 저는 더 이상한 게, 흡기와 배기에는 DN150을 사용하고, 용기의 입출구에는 DN50을 사용하며, 안전밸브에는 DN200을 사용하는 것이 도대체 어떤 용도인지 모르겠어요.
Reply #102019-02-02
정확히 말하면 이것은 표준 분단 제어라고 할 수 없습니다.분단 제어실은 4~20mA 신호를 여러 구간으로 나누어, 각 구간을 하나의 제어 밸브에 전달합니다. 이 예시에서는 하나의 압력 신호가 두 개의 압력 컨트롤러로 전달되며, 각 압력 컨트롤러는 자신이 담당하는 제어 밸브로 신호를 보냅니다. 두 압력 제어기의 설정값이 다를 것으로 추측됩니다. 아마도 PIC-10301A는 정작용형 제어기이며, 그 설정 신호는 비교적 낮은 편입니다. 압력 측정 신호가 상승하면 그 출력이 감소하여 주입 유량도 줄어들고, 그 결과 압력도 하락합니다;PIC—10301B는 반작용 제어기로, 그 설정 신호는 비교적 높은 수준에 있습니다. 압력 측정 신호가 상승하면 그 출력도 증가하고, 배기 유량도 증가하여 압력은 감소합니다;이를 위해, 압력이 낮을 때는 PIC—10301A가 조절하고, 압력이 높을 때는 PIC—10301B가 조절합니다.
Reply #112019-02-02
제어를 실현하는 데는 문제가 없지만, 공정 제어의 안전성을 살펴봐야 합니다.
Reply #122019-02-02
밸브의 고장 위치는 운영 안전을 고려하여 공정 측에서 결정되며, 분단계 제어 역시 공정 운영 요구사항에 따라 공정 측에서 결정됩니다. 두자사이에는 반드시 연관성이 있는 것은 아닙니다.이 그림을 보니 A는 FC인 것 같고, B는 FO인 것 같아요.
Reply #132019-02-02
이러한 탱크 상부 압력 스테이지 제어식 정유 계측기는 매우 흔하며, 주로 탱크 상부에 질소나 천연가스와 같은 가스를 주입하여 산소나 공기가 들어오는 것을 막아 화재나 폭발과 같은 안전 사고를 방지하는 기능을 합니다. 제어밸브는 기체 개방형과 기체 차단형 중에서, 주로 공정 및 장비의 안전 측면을 고려하여 선택됩니다.흡기 밸브의 경우, 계측용 공기가 공급되지 않거나 계측 제어 신호에 문제가 생기면, 용기의 과압을 방지하기 위해 이 흡기 밸브를 닫아야 합니다. 그래서 기계식 온/오프 방식이 선택됩니다.마찬가지로 배기밸브도 이상 상황에서는 밸브가 열려 용기의 과압을 방지해야 하며, 차라리 플레임아웃을 유도하는 것이 낫기 때문에 이상 상황에서는 밸브가 열리도록 하는 기계식 방식을 선택합니다. 분단 제어는 이렇게 이해하면 됩니다: 용기 내 압력이 낮아 공기를 보충해야 하므로 흡기 밸브가 작동하고, 배기 밸브는 닫혀 있는 상태에서 천천히 공기를 보충하여 압력을 조절하면 됩니다;용기의 압력이 너무 높아져서, 가스 보충 밸브를 모두 닫았음에도 불구하고 압력이 여전히 조절되지 않았습니다. 이때 배기 밸브가 작동하기 시작하여 공기를 외부로 배출합니다. 흡기 및 배기용은 DN150이며, 용기의 입출구용은 DN50입니다. 용기 상단의 가스 압력을 빠르게 조절하기 위함이므로 직경이 큽니다. 안전밸브는 DN200 크기로, 공기가 들어오는 것이 완전히 차단되거나 밸브가 제대로 닫히지 않을 경우, 혹은 가스가 완전히 배출되지 않거나 열리지 않을 경우, 압력이 안전 한계에 도달하면 안전밸브가 자동으로 열려서 과압을 방출함으로써 압력용기가 폭발하는 것을 막습니다
Reply #142019-02-02
여러분의 조언에 감사드립니다. 이 탱크의 분단 제어는 두 개의 가스 온/오프 밸브를 사용하는 것으로, 이 부분은 확실합니다. 저희 쪽의 P&ID 도면을 확인해보니, 이런 종류의 압력 용기라면 모두 가스 온/오프 밸브를 사용하더군요.우리는 석유 정제 기업입니다!마지막으로 여러분 모두 새해 복 많이 받으세요!
Reply #152019-02-02
DN50은 용기의 예비 연결구이며, 배액용이 아닙니다!이 용기의 전체 사진을 첨부해 드리겠습니다
Reply #162019-02-02
완전한 그림을 첨부해 두었습니다. 그 DN50는 용기의 예약된 연결구입니다
Reply #172019-02-02
이렇게 이해해도 될까요? 기를 켜거나 끄는 선택은 단지 공정에 의해 결정되는 것입니다.그리고 분단 제어에서는 신호원의 값이 임계점을 넘으면 반작용이 일어나는데, 이러한 반작용은 6층에서 언급된 반작용기를 통해 제어할 수 있습니다. 둘 다 공압식 밸브입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.