요코가와 공판 유량계 EJX910A

2019-02-02View Original

Thread Content

EJX910A-CN 요코가와 유량계, 사용해 보신 분 계십니까? 같은 파이프라인에 설치된 2개의 유량계의 차압이 1KPA나 차이 나서 유량에 2000큐빅미터/시간의 차이가 생기는데, 이건 유량계의 설계 문제인가요?계산서를 통해 유량계 파라미터를 변경할 수 있습니다...........또 다른 문제는, 차압이 큰 그 변환기의 유량이 오히려 차압이 작은 유량계의 유량보다 적다는 것입니다(시간당)
Reply #22019-02-02
두 개의 구멍판의 설계와 제작 방식이 다른 것 같아요
Reply #32019-02-02
공정판은 괜찮은데, 그건 계기에 문제가 있는 건가요?그렇죠?
Reply #42019-02-03
이 게시글은 마지막으로 cqdfwy가 2019-2-3 11:22에 수정했습니다. 2대의 유량계의 유량 측정용 판의 내경, 파이프의 직경, 그리고 유량 계수가 동일한가요? 2대의 공판 유량계는 동일한 파이프라인에 직렬로 연결되어 있으며, 유량계의 저항 장치들이 가하는 작동 압력은 일정하지 않습니다. 엄밀히 말하면 이는 측정에 영향을 미칠 수 있으므로, 압력 보상을 하는 것이 바람직합니다.물론 차압 변환기의 부정확성이 미치는 영향도 고려해야 합니다.
Reply #52019-02-03
DCS에서 압력 보상을 하는 건가요?
Reply #62019-02-03
같은 파이프라인에 직렬로 연결되어 있으며, 두 유량계의 거리는 3미터입니다
Reply #72019-02-03
단지 흐름 차이를 일으키는 요인들만 알려드리는 것이며, 압력 보상을 할지 여부와 그 방법은 측정되는 매체의 종류(기체, 액체, 아니면 증기인가?)와 같은 구체적인 상황에 따라 결정됩니다), 정밀도 요구 사항 등.
Reply #82019-02-11
만약 공정판이 동일하다면, 트랜스미터의 파라미터 설정을 다시 확인해 보세요!
Reply #92019-02-13
계산서를 확인해보니, 첫 번째 오리피스의 압력 감소와 두 번째 오리피스의 차단 효과로 인해 실제로는 두 번째 값이 더 가까운 것 같습니다. 직선 구간이 아닌 요인들은 제외한 상태입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.