Itcc AI 카드 고장

2019-02-05View Original

Thread Content

AI 카드에 문제가 있으며, 동시에 CPU의 네 번째 램프도 빨간색으로 켜져 있습니다. 이전에는 배터리 전력이 부족해서 CPU에 문제가 생겼었지만, 그동안 배터리를 교체하지 않았습니다.지금 카드에 있는 점은 정상입니다.하지만 EDM에는 해당 회선에서의 상태가 “communication no”로 표시되어 있습니다.이러한 고장의 경우, 카드에 있는 포인트를 강제로 사용하여 카드를 직접 열선으로 제거할 수 있나요?
Reply #22019-02-10
현장에 AI 카드 예비 부품이 있을 텐데, 오른쪽 슬롯에 꽂은 다음 전환에 성공하면 왼쪽의 카드를 빼내면 됩니다. 차를 세울 때, 고장 난 카드를 다시 꽂아서 열삽입 방식으로 고장을 해결할 수 있는지 확인해 볼 수 있습니다.
Reply #32019-02-11
부품이 없으면 카드의 포인트들을 모두 강제로 설정한 다음 열삽입할 수 있나요?
Reply #42019-02-11
이 AI 카드에 연결된 모든 AI 포인트는 강제 설정이 완료되면 교체할 수 있습니다.오른쪽 슬롯의 경우 중복 구성이 이루어졌는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 새 카드를 장착해도 고장 난 카드는 교체되지 않습니다(안전을 위해 강제로 설정해 두고, 문제가 해결된 후에도 잠시 동안 상태를 관찰한 다음에야 원상 복구해야 합니다).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.