지멘스 포지셔너의 압전 밸브와 피드백 포텐셔미터

2019-02-11View Original

Thread Content

지멘스 포지셔너, 단/이중 작동형 압전 밸브, 피드백 포텐셔미터를 제공합니다.알고 계신 분은 개인 메시지로 연락해 주세요.밸브 고장, 변동은 모두 압전 밸브의 문제입니다;밸브가 닫혔을 때 피드백이 이상하게 요동치는 것은 모두 포텐셔미터의 문제입니다.주요 핵심 부품만 교체하면 새로운 위치 결정기를 교체하는 것과 같으며, 더욱 편리합니다!
Reply #22019-02-12
이 게시글은 마지막으로 vzb_2000이 2019-2-12 10:04에 수정했습니다. 교체 방법과 그림을 공유해 주세요. 또한, 자세한 고장 진단 방법과 포텐셔미터 및 압전 모듈의 사용 설명서도 함께 보내주실 수 있나요?
Reply #32019-02-12
지멘스 밸브 포지셔너 PS2는 자주 사용되는데, 회로판, 압전밸브, 밸브 위치 피드백 기구라는 세 가지 주요 부품으로 구성됩니다.고장이 난 후에는 보통 먼저 좋은 회로판으로 교체해 테스트를 해보고, 그래도 안 되면 압전 밸브를 교체한 다음, 마지막으로 피드백 기구를 교체합니다.회로판은 상당히 정밀하기 때문에, 우리는 고칠 수 없습니다.압전 밸브는 분해해서 상태를 확인할 수 있고, 그게 안 되면 교체하는 것도 방법입니다.피드백 기구가 저항의 변화를 측정하며, 360도로 회전하는 피드백 레버에 따라 저항도 변화하여 좋고 나쁨을 판단합니다.
Reply #42019-02-12
VX로 친구 추가해요: 18017508615, 그때 방법과 사진, 상세 내용을 알려드릴게요
Reply #52019-02-12
?VX:18017508615, 함께 소통하며 성장합시다.압전 밸브는 단작동형과 이중작동형이 있는데, 어떤 것을 원하시나요?여기서는 견적을 드리기 어렵습니다. VX로 대화해 주세요
Reply #62019-02-12
회로판은 보통 고장 나지 않습니다.쉽게 고장 나는 것은 압전 밸브로, 안쪽의 막이 쉽게 피로해집니다.피드백 포텐셔미터의 저항값 측정이 정확하다고 해서 반드시 그 제품이 좋은 것은 아닙니다. 왜냐하면 때로는 특정 저항값 지점이 산화되어 멀티미터가 그 값을 감지하지 못하는 경우도 있기 때문입니다.
Reply #72019-03-16
이걸 굳이 숨길 필요가 있나요? 그냥 공개적으로 말하면 되는데, 마치 다른 사람들이 모를 거라도 되는 양 하고 있네요.
Reply #82019-03-21
가격을 말했으니 웹사이트에서 저를 찾으면 되고, 숨긴 것은 없습니다.이거 시장 가격이에요?
Reply #92019-03-21
위챗 18017508615로 연락 가능합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.