이 게시글은 마보기보기님이 2019-2-13 14:50에 마지막으로 수정했습니다. 여러분, 도와주셔서 이 SIS 로직이 맞는지 확인해 주세요뭔가 이상한 느낌이 드는데... 설명 부탁드려요
Reply #22019-02-13
그럼 어디가 이상하다고 느끼시나요?
Reply #32019-02-13
이 게시물은 마보기보기가 2019-2-13 15:08에 마지막으로 수정했습니다. 연동 동작 시, 상시 열린 접점이 닫히면서 1인 신호가 출력되고, 이후 반전되어 0이 출력됩니다. 그런데 왜 릴레이가 동작할 때는 상시 열린 접점이 열리는 걸까요?충전식 연동인가, 단전식 연동인가?정상적인 SIS 시스템은 장애 안전형이어야 하는 것 아닌가요?연동 시 상시 단락 접점이 분리됨
Reply #42019-02-13
공정 흐름을 이해해야 합니다. 온도와 연동된 SIS 밸브가 FO 밸브(일반적으로 내부 냉각 밸브)인 경우, 조건이 발생하면 솔레노이드 밸브의 전력이 차단되어 밸브가 열립니다. 반면, 온도와 연동된 것이 반응기 공급 밸브(FC)인 경우, 조건이 발생하면 솔레노이드 밸브의 전력이 차단되어 밸브가 닫힙니다. SIS 시스템의 구성은 공정 흐름과 밸브 선정을 함께 고려하여 이루어져야 합니다
Reply #52019-02-13
리레이와 솔레노이드 밸브는 정상적으로 전력이 공급되고 있으므로, 연동 작동 시 리레이와 솔레노이드 밸브 모두의 전력이 차단되어 상시 열린 접점이 분리됩니다
Reply #62019-03-11
아무 문제 없어 보이는데, 고장 상태에서는 연동 기능이 작동하지 않을 거예요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.