공압 버터플라이 밸브 유량이 가끔 변동됨

2019-02-15View Original

Thread Content

10인치 공압식이며 고장 시 자동으로 닫히는 버터플라이 밸브는 2018년 12월에 두 번의 변동이 있었고, 2019년 2월에도 다시 변동이 발생했습니다. 변동 양상은 비슷하여, 모두 밸브가 스스로 닫혀서 유량이 감소했으며, 컨트롤러를 수동으로 조작하면 유량이 다시 정상으로 돌아왔습니다.안정 상태의 개도는 12%인데, 여러분, 어디에 문제가 있는지 분석해 주세요
Reply #22019-02-15
보세요, 이 밸브 포지셔너에 자가점검 기능이 있는지 확인해 보세요. 만약 켜져 있다면 자가점검과 관련된 것일 수 있습니다.
Reply #32019-02-15
파동의 원인은 두 가지가 있는데, 하나는 밸브의 스프링력이 부족한 경우이고, 다른 하나는 포지셔너 쪽의 문제입니다.두 번째는 공정 조절에 변화가 생겨 압력이 부족해지는 등의 문제로 인해, 밸브가 자동으로 작동할 때 그 위치에 변화가 생기는 것입니다
Reply #42019-02-15
공정상으로는 안정성이 요구되며, 압력에 큰 변화가 없어야 하고, 유량이 아무런 전조도 없이 갑자기 절반 이상 줄어들어서는 안 됩니다.위치 센서의 개도 피드백에는 문제가 없으며, 추세상으로 보면 밸브의 개도 피드백이 실제로 줄어든 것으로 나타나는데, 이는 유량과 잘 일치합니다.이때 컨트롤러의 출력값이 밸브의 개도와 일치하지 않으며, 다른 시간에는 일치합니다.공압 실행장치나 포지셔너의 출력에 문제가 있는 것 같습니다. 이 분야에는 잘 모르겠어서, 정확히 어디에 문제가 있는지 말하기 어렵습니다.
Reply #52019-02-15
제가 이해한 자체 점검이 당신이 말하는 자체 점검인지 모르겠습니다. 자체 점검은 정기적으로 또는 사람의 명령에 따라 이루어져야 하는 것 아닌가요?이런 예고 없는 변동이라니, 게다가 간격도 꽤 길군요
Reply #62019-02-16
배수밸브가 있나요? 아마 배수밸브에 문제가 있는 것 같습니다
Reply #72019-06-06
그가 말한 자가 점검이란 포지셔너의 자동 조정을 의미합니다
Reply #82019-06-06
컨트롤러를 수동으로 조작한 후 유량이 정상으로 돌아왔습니다.무엇을 가리키는 건가요?어떤 컨트롤러? 듣기로는 포지셔너의 개도 피드백에는 문제가 없으며, 대부분의 시간 동안 공압 액추에이터와 포지셔너는 정상적으로 작동합니다. 이 공압 밸브의 제어 로직은 어떻게 되는지, 입력과 출력은 무엇인지, DCS로 제어되나요?컨트롤러 쪽에서 신호가 잘못 나오는 것은 아닐까요?다시 말해, DCS의 제어 로직에 문제가 있는지, 문제가 발생한 두 번은 사실 다른 원인으로 인해 DCS의 제어 밸브가 닫혔기 때문인가요?
Reply #92019-06-08
10인치 밸브의 개도는 12%에 불과하며, 이 밸브의 CV 값이 너무 크게 설정되어 있어 직경을 줄임으로써 밸브의 개도를 45%로 높였습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.