HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

지멘스 M40 밸브 포지셔너 문제 논의

2019-02-15View Original

Thread Content

지멘스 M40 저온용 밸브 포지셔너를 오르도스의 야외에서 사용하는데, 온도가 -30℃ 정도로 매우 낮아 포지셔너가 작동하지 않습니다. 전기 히팅을 추가하면 작동하게 됩니다. 가스 공급원에는 온라인 이슬점 측정기가 있어서 모니터링이 가능합니다. 혹시 비슷한 문제를 겪으신 적이 있나요?
Reply #22019-02-15
지멘스 M40 저온 내성 밸브 포지셔너?들어본 적도 없고, 이걸 사용한 적도 없어요.저는 계속해서 지멘스 PS2 시리즈의 밸브 포지셔너를 사용해왔는데, 대략 400~500대 정도입니다. 실외 온도도 여러분과 마찬가지로 -30도 정도인데, 저온으로 인한 문제는 한 번도 발생하지 않았습니다. 중요한 것은 계측용 가스의 이슬점을 잘 조절하는 것입니다. 만약 실외 최저 기온이 -30도라면, 계측용 가스의 이슬점은 -50도 이하로 유지해야만 가스 공급원에 결로가 생기지 않습니다.
Reply #32019-02-15
M40은 저온에 강한 제품으로, -40~80℃에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. 결로 측정기도 마찬가지입니다. 다만 정상적으로 작동하지 않는데, 히팅 코일을 추가하면 해결됩니다
Reply #42019-03-18
위치 센서를 교체해 보세요. 혹시 위치 센서가 저온에 견디지 못하는 것은 아닌지요
Reply #52019-03-18
밸브와 필터 감압밸브는 저온에 견디나요?광 위치 센서가 저온에 견딜 수 있다고 해도, 전체 밸브가 저온에 견딜 수 있다는 보장은 되지 않습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.