PLC200smart 누적량에 이상한 변동이 발생함

2019-02-15View Original

Thread Content

그림을 참고하여, 누적된 물의 양이 크게 변동하는 원인이 무엇인지 분석해 주세요!PLC200smart 프로그램을 사용하여 순간값으로 누적량을 계산하는데(1초마다 한 번씩 누적), 그 추이 그래프는 모두 정상적이었습니다. 하지만 2시간 동안 가동한 후에 위와 같은 현상이 나타났습니다. 이는 어떤 원인 때문일까요? 온도, 압력, 순간 유량의 추이 그래프들도 모두 안정적이어서 이상한 변동은 없었습니다! 오류 누적 값은 순간 유량 1H의 값으로, 순간량은 135t/h이며, 1초 만에 바로 누적됩니다!출현 빈도도 고정되어 있지 않으며, 규칙성이 없다
Reply #22019-02-18
조용히 주의 깊게 기다리며 답을 배워봅시다
Reply #32019-03-13
왜 아무도 답하지 않나요? 이 질문은 꽤 일반적인 것인데, 혹시 프로그램에 문제가 있는 건가요?
Reply #42019-03-13
문제를 분석하고 판단하기 위해 PLC의 프로그램을 올려주세요.일반적으로 이러한 정수나 실수의 덧셈은 상승 에지 감지 기능을 추가해야만 제대로 작동합니다. 그렇지 않으면 PLC의 각 스캔 주기마다 계속 누적되게 되는데, 상승 에지 감지 기능을 사용하면 상승 에지가 한 번 발생할 때만 값을 더하기 때문에 위와 같은 문제를 피할 수 있습니다.이것은 PLC가 덧셈을 하는 전형적인 예입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.