사이클론 방지 PID 제어기와 사이클론 방지 오버라이드 제어기는 어떤 관계가 있을까요?그 둘의 작동 원리는 무엇인가요?여러분, 감사합니다!
Reply #22019-02-18
사이클론 방지를 위해 이론적으로는 유닛의 사이클론 곡선(그림의 빨간 선)이 계산되며, 이 사이클론 곡선을 바탕으로 일정한 선제 시간(그림에서는 10%로 표시됨)이 산출되어 경보 곡선(그림의 녹색 선)이 만들어집니다. 이를 통해 사이클론 방지 밸브가 미리 개입하여 조절할 수 있습니다. 안전 영역 내(그림의 녹색 선 아래)에서는, 과부하 방지 밸브가 PID 제어를 통해 공정에서 요구하는 압력 값과 같은 공정 조건을 충족시킵니다. 하지만 운전점(그림의 십자표시 위치)이 경보 곡선(그림의 녹색 선)에 가까워질 때, 과부하 방지 프로그램이 PID보다 우선적으로 AO 밸브에 신호를 보내어 밸브를 열고 발전기의 출력 유량을 높입니다.운전점이 체크밸브 곡선에 닿을 때(그림의 빨간 선), 체크밸브용 솔레노이드 밸브가 즉시 작동하여 밸브를 순식간에 완전히 열어, 발전기의 안전한 운전을 보장합니다. 위 내용은 참고용일 뿐, 실제 사이클론 방지 제어 로직은 반드시 실제 상황과 대조해야 합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.