지멘스 레이더 유량계에 그림과 같은 현상이 발생했습니다. 경험이 많으신 분 계시면 분석해 주세요!감사합니다
Reply #22019-02-18
고장 코드를 확인하면 알 수 있는 것: 1. 액체 레벨이 측정 범위를 초과했는지 확인하기? 2. 안테나에 이물질이 달라붙어 있지 않은지 확인하고, 안테나를 청소합니다. 3. 안테나 자체와 작동 환경 점검: 물리적 손상?온도가 너무 높나요?증기가 너무 많나요?다중 에코? 4. 설치가 올바른지, 플랜지가 수평인지 확인하세요
Reply #32019-02-18
주로 온도가 너무 높아서 물리적으로 손상된 것인데, 수리는 가능한가요?
Reply #42019-02-19
수리는 가능할 수도 있지만, 손상된 부품의 수를 확인해야 합니다. 손상이 너무 심하다면 교체하는 게 좋겠습니다. 다음에는 고온형을 선택하세요
Reply #52019-02-20
에코 곡선을 확인하여 설정된 범위를 초과했는지 살펴보세요.
Reply #62019-02-20
회로 부분에는 큰 문제가 없고, 핵심은 크리스탈 오실레이터가 고온으로 인해 손상된 것입니다. 교체용 부품이 있다면 한번 시도해 보세요
Reply #72019-02-26
LR250 시리즈의 레이더형 유량계에서는 레이더 파동이 손실되거나 매우 약해지는 현상이 자주 발생합니다. 그 주된 원인은 다음과 같습니다: 1. 레이더형 유량계의 레이더 송신기가 부식된 경우(현장 환경이 열악하여); 2. 탱크 내부 온도가 너무 높아 센서에 응결수가 생김; 3、PTFE 케이싱 내 도파로 봉 노화; 해결 방안: 1. 레이더 레벨계 프로브를 분해하여 레벨계 레이더 송신기를 청소함; 2. 레이더 수위계를 높은 곳에 설치하십시오(정압 조건에서는 300mm). 만약 온도가 여전히 높다면 500mm 높은 곳에 설치하는 것이 좋습니다; 3. 도파관 교체;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.