이 게시글은 마지막으로 물처럼 흘러가는 세월_KKRQ가 2019-2-18 21:37에 수정했습니다. 지멘스 300을 사용하여 제어하며, 총 10개가 넘는 계측기가 있습니다.그 중 다섯 개의 계기는 두 가지 유형으로, 갑자기 측정값에서 최대 범위로 올라갔다가 1초 후에 다시 측정값으로 돌아왔지만, 실제 측정값이 최대 범위에 도달할 수는 없습니다.예를 들어 실제 온도가 260도일 때, 갑자기 컴퓨터 화면에는 최대 측정 범위인 1100도로 표시되다가 1초 후에 다시 260도가 됩니다.이것은 무엇 때문에 발생한 건가요?방해?전문가님께서 분석해 주시면 감사하겠습니다.계기의 신호는 4-20밀리암페어입니다.반년이 넘는 동안 지금까지 단 한 번만 발견되었습니다.
Reply #22019-02-18
제 설명이 명확한지 모르겠어요. 전문가님의 조언을 구합니다
Reply #32019-02-18
귀신이 나타났어요. 월병절을 맞이하여 즐거운 시간 되세요,,, 감정이 완료되었습니다. . :롤
Reply #42019-02-19
이런 문제는 먼저 케이블 연결 상태와 정전기 간섭 여부를 확인해 보세요:lol
Reply #52019-02-19
전자 계기는 자가 점검 시 전 범위로 한 번 움직이면서 계기와 그 회로가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 하지만 LZ의 경우는 사용 중인 것 같습니다. 자가 점검은 보통 사용을 시작할 때 한 번만 실행되며, 사용 중에 인위적인 방해나 정전과 같은 급작스러운 상황이 없다면 그런 일은 발생하지 않았습니다. 확실한 것은 회로가 연결되어 있고 계기도 정상이라는 점이며, 단지 간섭이 있는 것뿐입니다. 4#가 정전기 간섭을 언급했는데, 그 가능성도 있습니다.
Reply #62019-02-19
실이 풀렸어?갑자기 전량으로 올라가네... 하지만 그럴 가능성은 낮아. 네 경우는 단 한 번만 그랬어
Reply #72019-02-19
간섭이나 전원의 전류 변동, 혹은 접지 불량도 원인이 될 수 있습니다. 만약 같은 카드라면, 카드 간의 통신 오류가 발생할 가능성도 있습니다
Reply #82019-02-19
두 가지 유형, 몇 개의 채널인가요? 총 몇 개의 장치가 있나요? 같은 카드를 사용하고 있나요? 만약 같은 카드를 사용한다면, 아마도 그 카드에 문제가 있는 것 같습니다
Reply #92019-02-25
먼저 회로의 각 연결 지점을 고정시켜서 느슨한 부분이 있는지 확인합니다. 고정한 후에도 문제가 있다면 하드웨어 문제를 살펴보아야 합니다
Reply #102019-06-28
번개나 강한 전기 잡음에 의해 영향을 받았는지 여부.
Reply #112019-06-29
이 몇 개의 회로 케이블이 어떻게 연결되어 있는지 확인해 보세요. 케이블이 지나가는 경로에 강한 자기장이나 강한 간섭이 있는지도 살펴보아야 합니다. 예를 들어, 고압 펌프나 강전실 근처에서는 이와 같은 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 이런 현상이 발생했을 때, 그 순간에 어떤 전기 장비가 작동하고 있었는지도 주의 깊게 살펴보세요. 제 생각에 PLC 자체의 하드웨어 오류 가능성은 낮은 것 같습니다. 그러니 그냥 새로운 카드로 바꿔서 시도해 보는 것이 좋겠습니다
Reply #122019-06-29
신호의 점프는 정상적이고, 계측기 자체의 안정성도 100%는 아닙니다. 게다가 간섭도 있으며, 대형 회전 장비의 시작/정지 등도 문제가 됩니다
Reply #132019-07-28
계측기 쪽의 간섭 가능성이 있습니다. 동일한 유형의 계측기들이 동시에 진동할 때, 장비 주변에 강한 전자기 간섭이 있는지 확인해 보세요. 예를 들어 용접 작업 시와 같은 경우입니다;몇 개의 계기에서 동시에 문제가 발생했는지, 그 분포 상황, 제어 캐비닛으로 들어가는 경로에 대해 구체적으로 설명해 주실 수 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.