하이플렉스 DCS에 점 추세가 없는데, 어떻게 해결하나요?

2019-02-19View Original

Thread Content

하이플렉스 DCS에서 한 점도 추세가 나타나지 않는데, 어떻게 해결할까요?자세한 단계를 알려주세요!
Reply #22019-02-19
‘역사적’으로 표시된 점만이 곡선 통계에 포함될 수 있습니다. 어떻게 하면 그 점이 역사적인 점인지 판단할 수 있으며, 설정은 어떻게 하는지 알려주세요
Reply #32019-02-20
이것은 하이테크의 버그인데, 일부 스테이션의 측정 지점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 추세를 볼 수 없습니다. 그렇다면 어떻게 해야 추세를 볼 수 있을까요?커서를 측정점 위로 옮긴 다음, 왼쪽 버튼을 누른 채로 그 측정점을 추세 화면으로 끌어오면 추세를 볼 수 있습니다
Reply #42019-02-20
MACS V6 버전의 시스템에서 AutoThink를 열고, 하드웨어 설정으로 가서 트렌드를 기록해야 할 지점을 찾습니다. 그곳에 HISCP 수집 주기가 있는데, 이 값을 00:00:01로 변경한 다음 저장하여 설치합니다.그런 다음 엔지니어링 총괄에서 저장하고 컴파일한 뒤, 이력 스테이션에 설치합니다. 주의할 점은, 이력 스테이션에 설치가 완료된 후에 반드시 “데이터 적용”을 눌러야 한다는 것입니다. 기본적으로는 이런 식입니다. MACS V6 이전 버전은 사용해본 적이 없어서 어떻게 하는지 잘 모르겠습니다.
Reply #52019-02-20
맞아, K 시리즈의 이 조작은 정말 역겨워....그리고 중간 변수의 범위는 기본적으로 100입니다
Reply #62019-05-28
여기에 오류가 있어요. 저도 지난번에 이런 실수를 했죠. 프로그램을 다시 설치할 때 컨트롤러가 자동으로 전환되는데, 이건 자동 중복 기능 때문이에요. 그래서 다시 한 번 프로그램을 설치해야 해요. 실제로는 프로그램이 A에 설치되었지만 B가 작동하고 있으니, 수동으로 컨트롤러를 다시 전환해도 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.