하이플렉스 DCS는 순차 제어 블록의 편차를 어떻게 조절하여 알람을 해제할 수 있나요?

2019-02-20View Original

Thread Content

모터를 현장에서 켜거나 끄면 DCS에 경보가 울리는데, 이 경보를 어떻게 해제하나요?
Reply #22019-02-21
경보 억제는 어디에 설정하는지, 찾을 수 없어요
Reply #32019-02-22
제 것도 6.5.3 버전이에요. 일반적인 패널에는 알람 억제 기능이 있어서, 제 경우 모터의 시작/정지 지점에서 알람이 발생하는 것을 억제할 수 있었어요. 하지만 순차 제어 블록인 HSSCS6에는 알람 억제 옵션이 없어서 여전히 알람이 울리고 있어요.
Reply #42019-02-24
BOOL형 버튼으로 한번 시도해 보세요. 뒤에 붙는 접미사 INHAM은 아마 화력발전용인 것 같은데, 제 것은 일반 버전이라 그런 기능 블록은 없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.