회전로는 자외선 화염 감지기를 사용하여 화염을 감시하지만, 천연가스 공급이 끊겨 화염이 꺼진 후에도 물질의 온도가 매우 높아 붉게 달아오르고 가끔 스파크가 발생하여 화염 감지기가 화염이 여전히 존재한다고 오경보를 보내기도 합니다. 이런 상황에서 엔진이 꺼졌는지 확인할 수 있는 다른 더 좋은 방법이 있을까요?
Reply #22019-02-20
1. 자외선 화염 감지의 원리는 불꽃의 발광 상태를 감지하는 것입니다. 보일러가 멈춘 직후에도 내부의 물체나 용기 벽면에서 빛이 나기 때문에, 원리상으로는 이를 피할 수 없습니다; 2. 단순히 엔진이 꺼졌는지만 확인하려면, 연료가스 밸브의 상태를 함께 고려하여 판단할 수 있습니다;사람이 화덕을 확인하러 감;내시경형 화염 감시기 설치; 3. 시동이 꺼졌는지 확인하기 위해서라면, 다시 시동을 걸어보세요.온도를 고려하여 판단할 수 있으며, 점화 온도 이상이라면 정제하지 않고 그대로 연료 가스를 사용해도 직접 점화가 가능하므로 허용됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.