DCS와 SIS 통신

2019-02-20View Original

Thread Content

SIS가 DCS와 통신하는데, DCS에서는 간헐적으로(규칙적이지 않게) 알람이 발생하고 SIS에서는 알람이 오지 않습니다. 이제 통신 상태를 점검해야 하는데, 어떻게 점검해야 할지, 또 어떤 소프트웨어와 장비가 필요한지 궁금합니다. 현재 USB-to-485 변환기와 USB-to-HART 변환기가 있습니다
Reply #22019-02-20
신호원은 SIS인가 DCS인가, 혹은 신호가 SIS로 들어간 뒤 DCS로 전송되는가.
Reply #32019-02-20
선진 SIS, 그런 다음 DCS와 통신
Reply #42019-02-21
방금 사용하기 시작한 건가요, 아니면 오랫동안 사용한 뒤에 이런 상황이 생긴 건가요?
Reply #52019-02-22
MODEBUS 통신을 사용하여 확인할 수 있습니다.
https://blog.csdn.net/byxdaz/article/details/77979114
Reply #62019-02-22
DCS에서 채널(카드) 통신이 정상인지 확인해야 하며, 이는 하드웨어 검사 항목에 해당합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.