Thread Content
이 전자식 밸브의 역할은 차단 밸브에 가해지는 공기 압력을 제어하는 것인가요?차단밸브는 어떻게 제어하나요?왜 솔레노이드 밸브는 FO이고 차단 밸브는 FC인가요?
스프링은 실린더 상부에 있으며, 정화된 공기는 실린더 하부에서 유입되고, 공기가 차단될 때 F.C.가 작동한다.전자식 밸브가 자기장을 받지 않는 상태(즉, 전원이 차단된 상태)에서는, FO(FO의 화살표를 주의해서 보세요)에 따라 정화된 공기가 실린더 내부에서 대기 중으로 배출됩니다. 즉, 실린더 스프링의 힘에 의해 밸브가 닫히게 됩니다.
다시 한 번 묻겠습니다. 여기서 말하는 연동 해제와 연동 발생은 다른 것인가요?무슨 뜻인지 잘 모르겠어요.
여기에 적힌 설명은 수준이 너무 낮아요.무슨 말인지 모르겠어요. 요약하면, 조절밸브의 개도는 포지셔너에 의해 제어되며, 공기 공급 경로는 솔레노이드 밸브에 의해 조절됩니다. 확장: sil2, sil3 회로의 경우 이러한 구성은 허용되지 않습니다.
왜 위챗으로 물어보지 않는 거야… 슬퍼. 말해주지 않을 거야……
이게 뭐가 궁금한지 도통 이해가 안 가. 이것도 못 보면 계측기 일은 하지 마.
이런 말을 하는 사람은 지능, 감성지능, 정신력이 그다지 높지 않다. 젊은이, 외모란 아주 광범위한 영역이에요. 사람마다 출발점과 중점이 다르죠.
음, 저는 인내심이 없어서 밸브를 조작하는 것조차 이해할 수 없어요. 더 쉬운 방법은 없나요?날 풀어주려면 일찍 열어줬어야지.
다시 한 번 자신의 수준을 떨어뜨리는군. 역시 그 말이에요, 측정 범위가 매우 넓어서 시작점과 중점도 각기 다릅니다.
그림은 간단한 공압식 차단 밸브의 연동 제어를 나타냅니다.밸브는 FC형, 즉 기체 개방형으로 설계되었습니다.이것은 솔레노이드 밸브의 FO와 FC가 두 가지 개념이라는 것이며, 특별한 관계는 없습니다.예를 들어, 2위치 3방향 전자식 밸브의 경우, 출기구만 바꿔주면 동일한 효과를 얻을 수 있습니다. 이때는 설계 요구사항에 따라 결정해야 하며, 해당 밸브를 FO(전원 차단 시 열림) 형태로 설계할 수도 있고, FC(전원 차단 시 닫힘) 형태로 설계할 수도 있습니다. 구체적인 작동 조건과 안전 요구사항에 따라 적절한 형태를 선택해야 합니다.요약하자면, 공압 밸브의 구동 공기원을 제어하는 인터록 솔레노이드 밸브의 전원 온/오프와 공압 밸브의 개방/폐쇄는 서로 다른 개념입니다.
당신은 실력이 뛰어나군요. 그렇다 치죠. 저는 사람을 가리지 않고 일만 보지만, 당신은 오직 사람만 공격하네요.정말 거만한 놈이군, 젊은이. 내가 2형 계측기를 사용하던 시절에는 넌 아직 젖을 먹고 있었잖아.
이 전자식 밸브는 차단 밸브를 제어하는 데 사용되며, 전원을 공급하면 가스 공급을 유도할 수도 있고, 전원을 차단하면 가스 공급을 막을 수도 있습니다. 이 두 가지 방식 모두로 차단 밸브를 열거나 닫을 수 있습니다.
조절밸브의 공기 회로에 전자식 밸브를 직렬로 연결하는 이러한 제어 방식은 일반적으로 저수준의 연동 제어에 사용됩니다. 정상적인 상황에서는 전자식 밸브가 열려 있어 조절밸브가 제어기의 명령에 따라 작동합니다. 하지만 연동 조건이 충족되면 전자식 밸브가 닫히고, 동시에 조절밸브 내부의 공기압도 빠져나갑니다. 이때 조절밸브는 스프링의 작용에 의해 열리거나 닫히게 됩니다.
즉, 연동 트리거됨과 트리거되지 않음이라는 두 가지 상태의 I/O입니다
이 게시글은 마지막으로 rujimmy가 2019-2-28 17:33에 수정했습니다. 정상적인 상황에서는 전자식 밸브에 전력이 공급되어 기체가 흐르므로 밸브가 열립니다. 하지만 연동 기능이 작동하면 전자식 밸브의 전력이 차단되고, 밸브의 기체 통로가 배기 통로와 연결되어 밸브는 기체 공급을 받지 못하고 닫힙니다.글쓴이는 아마 솔레노이드 밸브 FO에 대해 잘 모르는 것 같네요?그림에 작은 화살표가 있으며, 이는 솔레노이드 밸브에 전력이 공급되지 않을 때 그 두 회로가 동일하다는 것을 의미합니다.
우선 계측기를 만들 때 이론만으로는 안 됩니다.알아두어야 할 것은, 이 로직의 구현은 전적으로 설치 담당자가 어떻게 설치하느냐에 달려 있다는 점입니다.그 사람은 설계도대로 조립하지 않을지도 몰라요현장에 가서 직접 보는 것이 진실을 추구하는 유일한 방법이다.확실한 것은, 설치를 한 사람과 도면을 그리거나 설명서를 쓴 사람이 같은 사람이 아니라는 점입니다.설명서를 쓴 사람은 마구 썼고, 도면을 그린 사람도 명확하게 그리지 않았다.당신이 이해할 수 없는 것도 당연해요. 당신의 질문에 대해 말해보세요.스위치 밸브와 솔레노이드 밸브는 두 가지 종류의 밸브로, 각각 자체적인 FC/FO를 가지고 있습니다.왜 굳이 왜라고 묻는 거죠?현장 사진이 없으면 정확한 내용을 설명하기 어렵습니다. 왜냐하면 당신의 도면과 설명서에 모순이 있기 때문입니다.조절밸브는 가스 온밸브라고 이해하고 있습니다.2위치 3방향 솔레노이드 밸브는 포지셔너가 실린더로 보내는 공기 라인에 설치됩니다.전자식 밸브는 두 가지 상태가 있으며, 하나는 해당 공기 루트에 아무런 영향을 주지 않고 원활하게 유지하는 것입니다.조절밸브가 정상적으로 작동합니다.또 다른 상태는, 해당 가스 루트를 차단하고 실린더 내의 가스를 2번 포트를 통해 배출하는 것입니다.실린더 내부에 압력이 없어, 조절 밸브는 스프링의 작용으로 닫힌 상태를 유지합니다.