어떻게 선택해야 할까요? 조절기의 정반작용에 대한 설명으로 옳은 것은 ( )입니다.A. 주어진 값이 증가할 때 컨트롤러의 출력도 증가한다면, 그 조절기는 정작용입니다;B. 주어진 값이 감소하고 제어기의 출력이 증가할 때, 조절기는 정작용이다;C. 측정값이 증가하면 컨트롤러의 출력도 감소하며, 조절기는 반작용 방식을 따른다;
Reply #22019-02-21
B. 주어진 값이 감소하고 제어기의 출력이 증가할 때, 조절기는 정작용이다
Reply #32019-02-21
단일 선택 C; 다중 선택 B, C. 제어 원리를 설명할 때(대학 강의의 핵심 내용), 일반적으로 추종 제어(제어 대상이 주어진 값의 변화를 따라가는 것)를 주요 내용으로 다룹니다. 컨트롤러의 정·역작용에 대한 규정은 다음과 같습니다: 편차 = 측정값 – 주어진 값. 편차가 증가할 때, 제어 시스템의 증폭률은 양수가 되며, 이를 정작용이라고 합니다.이때 B와 C는 모두 맞습니다. 제어공학을 강의할 때(기술학교와 기술 교육의 중점), 보통은 정격 제어(주어진 값이 변하지 않는 경우)만 다룹니다. 컨트롤러의 정·역작용에 대한 규정은 다음과 같습니다: 측정값이 증가할 때 조절기의 출력도 증가하는 것을 정작용이라고 합니다.이때는 주어진 것에 대해 언급하지 않습니다.그러니 C만 고르면 됩니다.
Reply #42019-02-27
제가라면 고르지 않을 거예요. 우선 매체가 어떤 공정 요구사항을 충족해야 하는지 봐야 해요.밸브를 기동형 또는 정지형으로 선택해야 합니다. 기동형을 선택할 경우, 액위가 낮아지면 조절기는 정작용형을 선택해야 하고, 액위가 상승하면 역작용형을 선택해야 합니다
Reply #52019-02-28
출제 의도에 따라 이 문제를 이해하세요.먼저 한 가지 개념을 명확히 해야 하는데, 이 문제의 컨트롤러와 레귤레이터는 같은 의미로 볼 수 있습니다.제어기는 조절기로 구성된다고 생각하는 사람도 있습니다.하지만 문제의 의미를 기준으로 합니다. 조절기의 입력은 측정값이 특정 시간 t에 평형 상태에 대해 갖는 편차 값입니다.즉, 입력 조절값 = I입(t) – I입균형으로, 여기서 균형 상태란 측정값과 설정값이 같아지는 입력 상태를 의미하며, 즉 편차가 0이고 출력이 안정된 값이 되는 상태를 말합니다.조절기 출력은 특정 시간 t에서의 조절기 출력이 평형 상태에 대해 갖는 차이값입니다.즉, 출력 조절 = I출(t) – I출균형. 위의 개념을 명확히 하면 이 문제는 쉽게 이해할 수 있습니다. 먼저 A를 살펴보면, 주어진 값이 증가하면 편차는 감소하지만 출력은 증가합니다. 따라서 조절기는 반작용 방식을 가져야 하므로 A는 옳지 않습니다;이제 B를 살펴보면, 주어진 값이 감소하고 편차는 증가하며 출력도 증가하므로 조절기는 정작용을 하므로 B가 정답입니다;마지막으로 C를 살펴보면, 측정값이 증가하면 편차도 증가하고 출력은 감소합니다. 조절기는 반작용 방식을 따르므로, C가 옳습니다. 따라서 최종 답변으로는 B와 C를 선택해야 합니다
Reply #62019-03-17
C, 제가 이해하기로는 그 정작용이란, 주어진 값이 증가할 때 통제 대상도 증가한다는 것인데, 예를 들어 액위가 상승하는 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.