Thread Content
제목 그대로, 조절밸브의 파라미터 표를 보면, 밸브 앞의 압력은 0.8MPa이고 밸브 뒤의 압력은 0.5MPa입니다. 이를 어떻게 이해해야 할까요? 즉, 밸브 앞의 압력이 0.8MPa일 때, 조절밸브의 개도에 상관없이 밸브 뒤의 압력은 항상 0.5MPa인가요?
조절밸브의 계산 과정에는 많은 파라미터가 영향을 미칩니다.공식으로 볼 수 있습니다.원리적으로 해결하는 것을 권장합니다. 교과서를 찾아보고, 교과서에 나와 있는 예시를 따라 직접 계산해 보면 알 수 있습니다.
문제를 이해할 때는 ‘일부만을 보고 판단해서는 안 됩니다’. 만약 당신의 유량 조절 밸브 뒤쪽이 대기압과 연결되어 있다면, 과연 이런 문제들이 발생할까요?그는 장비의 파이프라인에 연결되어야 하며, 연결된 파이프라인 장비 내의 압력이 바로 밸브 뒤의 압력(거시적인)입니다.
조절밸브 파라미터 표의 밸브 전압력과 밸브 후압력은 공정이 정상적으로 운전될 때 밸브 앞과 뒤에 있어야 하는 압력을 의미합니다.
예를 들어 밸브 앞에 펌프가 있다면 펌프의 헤드를 확인하고, 밸브 뒤에 장비가 있다면 그 장비의 저항을 확인하는 것이죠. 대체로 그런 의미입니다.
4번의 말이 맞습니다. 구체적으로 말하자면, 이상적인 안정된 작동 상태에서는 조절 밸브가 특정한 개도 값을 가지며, 밸브 뒤의 압력은 0.5가 됩니다. 하지만 변동이 발생하면 조절 밸브의 개도가 변하여 그러한 간섭을 완화시키게 되고, 이때 밸브 뒤의 압력은 더 이상 0.5가 아닙니다.간섭이 제거되면 0.5로 복원됩니다.
아니에요, 밸브가 닫혔으니 뒤쪽의 압력은 분명히 낮아집니다. 밸브 뒤의 압력이란 정상적인 유량 조건 하에서 밸브가 특정 개도 범위 내에 있을 때의 압력을 말합니다
파이프라인의 사용 요구사항 때문일 수 있습니다.밸브 앞의 정상 압력은 8킬로그램이며, 밸브 뒤에서의 사용 압력은 5킬로그램이어야 합니다.즉, 조절 밸브는 압력을 조절하여 밸브 뒤의 압력이 5킬로그램이 되도록 해야 합니다
당신의 의견에 동의합니다. 조절밸브는 미리 밸브 앞과 뒤의 압력을 제공해 주고, 그 압력에 따라 적절한 조절밸브를 선택하는 것이죠!
조절밸브와 밸브 뒤의 압력이 회로를 이루며, 밸브 뒤의 압력을 0.5로 설정해두면 자동 모드가 되겠죠?
즉, 정상적인 작동 조건 하에서 밸브 앞과 뒤의 계산된 압력 값을 말하며, 일반적으로 공정 담당자가 이를 결정합니다.밸브의 CV 값 계산과 관련이 있습니다.
글쓴이님, 사양서를 보시면 알 거예요. 분명히 어떤 개도도 아니에요. 사양서에도 그렇게 적혀 있지 않아요. 도대체 어디서 그런 말을 들으신 건지 모르겠네요.
안녕하세요, 말씀하신 내용이 일리가 있는 것 같지만 아직 궁금한 점이 있습니다. 예를 들어, 조절밸브 앞의 압력을 2MPa로 유지하고 싶은데, 밸브 뒤의 파이프는 박막 증발기에 연결되어 있으며, 증발기는 음압 상태입니다. 또한 처리되는 물질은 200도의 점성이 높은 물질입니다. 이런 경우 밸브 뒤의 압력은 얼마가 될까요?음압인가요?제 전화번호는 13961132277입니다.
“문제를 이해할 때는 ‘일부만을 보고 판단해서는 안 됩니다’. 만약 당신의 유량 조절 밸브 뒤쪽이 대기압과 연결되어 있다면, 과연 이런 문제들이 발생할까요?그는 장비의 파이프라인에 연결되어야 하며, 연결된 파이프라인 장비 내의 압력이 바로 밸브 뒤의 압력(거시적인)입니다.”죄송합니다, 문장에 문제가 있습니다.문제를 이해할 때는 ‘일부만을 보고 판단해서는 안 된다’. 만약 당신의 유량 조절 밸브 뒤쪽이 대기와 연결되어 있다면, 압력도 여전히 이와 같을까?그는 장비의 파이프라인에 연결되어야 하며, 연결된 파이프라인 장비 내의 압력이 바로 밸브 뒤의 압력(거시적인)입니다.”。이렇게 이해하면 될지 모르겠습니다.만약 속도 조절 밸브가 설계상 요구되는 밸브 양단의 압력, 즉 명시된 설정값에 따라 작동한다면, 이 파라미터에 따라 이해하면 됩니다.밸브 뒤의 압력은 그에 해당하는 주변 압력과 관련이 있습니다.
제가 이해하기로는, 밸브 앞의 압력과 밸브 뒤의 압력이란 공정 조건 하에서 밸브 앞과 밸브 뒤에 발생할 수 있는 최대 압력을 의미합니다. 이 둘은 서로 일대일로 대응하는 것이 아니라 우연히 발생하는 값들입니다.최소 압력은 일반적으로 대기압이어야 하며, 음압 상황이 아닌 이상 그렇습니다. 이 경우에는 압력 차이라는 파라미터가 존재하는데, 압력 차이는 주로 밸브 액추에이터의 선정과 관련이 있습니다.
조절밸브 데이터표에서, 밸브 전압력은 0.8MPa이며, 밸브 후압력은 0.5MPa입니다.조절밸브가 완전히 열렸을 때 밸브 뒤의 압력이 0.5MPa인 것을 말합니다.
데이터표에 나와 있는 밸브 앞과 뒤의 압력에 대해서는 이렇게 이해하고 있습니다. 예를 들어, 제가 스팀 조절밸브를 사용한다고 가정해보죠. 이때 스팀 주관의 압력이 600Kpa라면, 이 600Kpa가 바로 밸브 앞의 압력입니다;제 밸브 뒤에 있는 장비의 경우, 정상적으로 사용하려면 그 압력을 100Kpa로 유지해야 합니다. 이 100Kpa가 바로 밸브 뒤의 압력입니다.밸브의 개도에 상관없이 항상 밸브 뒤의 압력 값이 유지된다는 뜻은 아닙니다. 그렇게 되면 밸브는 조절 기능을 할 수 없게 되지 않겠습니까.오히려 밸브의 정상적인 조절 과정에서는 후단의 밸브 뒤 압력 값을 유지해야 합니다.