신입자 질문 게시글, 석유화학 기업의 가연성 및 유독 가스 설계 규범 GB50493에 관한 유독 가스 감지기의 안전...

2019-02-24View Original

Thread Content

GB50493의 6.1항에 따른 센서의 설치 방법: 공기보다 밀도가 높은 유독 가스를 감지하는 센서의 경우, 그 설치 높이는 바닥이나 층고로부터 0.3~0.6m 정도여야 합니다. 여기서 말하는 높이는 센서의 상단부가 바닥에서 얼마나 떨어져 있는지를 의미하는 것인지, 아니면 센서의 가장 아래 부분이 바닥에서 얼마나 떨어져 있는지를 의미하는 것인지 알려주시기 바랍니다
Reply #22019-02-24
용어의 2.0.9 설명을 보세요.즉, 검출구(프로브)의 높이입니다. 표준 규격의 대부분 용어와 표현은 매우 엄격합니다.규범을 볼 때 가장 중요하게 살펴봐야 할 것은 적용 범위(총칙), 용어, 본문, 조문 해석입니다.단편적으로 해석하지 마세요.:)
Reply #32019-02-24
프로브를 말하는 것으로, 프로브를 직접 지면에 설치하는 것은 현실적이지 않으며, 비나 이물질에 의해 손상되거나 감도가 떨어질 수 있습니다
Reply #42019-02-25
정말 감사합니다. 많이 배웠어요. 저도 그렇게 이해하고 있었는데, 근거를 찾지 못했습니다
Reply #52019-02-26
아마도 센서의 공기 유입구일 것입니다. 센서의 공기 유입구는 보통 아래쪽에 있으니, 그러니까 바닥에서부터의 거리가 되겠죠

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.