HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ASCOl 2위치 5방향 솔레노이드 밸브

2019-02-28View Original

Thread Content

전원을 켰을 때 흡입음은 들리지 않지만 공기 경로가 바뀌지 않는 이유는 무엇입니까?나는 몇 가지 새로운 것을 시도했는데 이것이 사실입니다.
Reply #22019-02-28
1. 단일 전기 제어 장치인 경우 전환하기 전에 충전을 유지해야 합니다.이중 전기 제어의 경우 펄스 DO 포인트를 사용하면 됩니다. 2. 스위치가 켜지지 않으면 가스 회로가 잘못 연결되었는지, 구동력이 충분한지, 솔레노이드 밸브 내부가 손상되었는지 확인하십시오.
Reply #32019-02-28
공기 흡입구와 배출구가 거꾸로 설치되어 있는 경우도 있나요?이제 기본적으로 파일럿 유형입니다.
Reply #42019-03-01
공압식 액츄에이터가 멈춰 리버설이 움직이지 않을 수도 있습니다.
Reply #52019-03-01
포스터에 설명된 현상이 솔레노이드 밸브가 장착되지 않은 테스트 상태라면 네, 변환은 하지 않습니다....
Reply #62019-03-01
파일럿형의 경우 에어 공급이 필요합니다.
Reply #72019-03-02
공기를 불어서 테스트를 하신 건가요, 아니면 입으로 불어 보신 건가요?파일럿식은 입으로 불어서 전환할 수 없으며 반드시 메인 에어 회로에서 공급해야 합니다.
Reply #82019-03-12
가스 라인의 밸브 스템이 막혔습니다. 분해해서 살펴보세요.
Reply #92019-03-12
이 유형의 밸브는 파일럿 작동식이며 열리기 전에 입구 공기에 일정한 압력 차이가 있어야 합니다. 전원을 켜는 것만으로는 소용이 없습니다. 깨지지 않은 것이 정상입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.