일반적인 온도 측정 보상과 유량의 온도 보상 및 압력 보상, 이러한 보상을 위한 구체적인 방법들은 무엇인가요?
학*을 지나가는데, 온도 보상이란 무엇인가요?장비 온도가 부족한 것인지, 온도 측정이 정확하지 않은 것인지, 아니면 직접적인 온도 측정으로 인한 오차인가요?
매체 특성에 따라 이미 일정한 보상 경험과 데이터베이스가 있습니다.보상 공식에 따라 해당 보정을 수행합니다.
아니요, 온도가 측정 결과에 영향을 미치므로 온도 보정을 해야 합니다
즉, 계측기에는 이미 온도 보상 기능이 내장되어 있지만, 그 기능만으로는 충분하지 않을 경우에는 수식을 이용해 인위적으로 보상을 해줘야 하는 건가요?
유량의 온도·압력 보상은 반드시 실시간으로 측정되어야 하며, 유량과 함께 측정되는 것입니다.요즘의 일체형 계기들은 모두 온도와 압력을 측정하는 센서를 갖추고 있습니다.그런 다음 계기에서 직접 온도·압력 보정 계산을 수행하면, 그 결과로 얻어지는 데이터가 바로 온도·압력 보정이 적용된 데이터입니다.일체형이 아닌 경우, 밸브 부품에 온도와 압력을 측정하는 장비를 설치할 수 있으며, 2차 계측기를 사용한 계산이나 DCS 구성을 통한 계산도 가능합니다.
당신의 말이 전부 맞지는 않아요.일반적으로 세 가지 형태가 있습니다: 1. 계측기의 모듈 단계에서 보상을 수행하는 방식으로, 예를 들어 압력과 온도를 측정할 수 있는 바형 유량계의 경우, 온도와 압력 신호가 유량계의 모듈로 전달된 후, 모듈 내부의 특정 보상 공식을 통해 계산이 이루어져 보정된 유량 신호가 외부로 출력됩니다. 2. 유량, 온도, 압력 신호는 각각 측정되어 유량 컴퓨터(일반적으로 실내에 설치됨)로 입력되며, 유량 컴퓨터의 공식과 데이터베이스를 바탕으로 해당 계산이 이루어집니다.이러한 종류의 교정은 비교적 높습니다. 3. 2항과 동일하나, DCS/PLC와 같은 시스템을 통해 수행되며, 데이터베이스 부분은 다소 미흡할 수 있거나 없을 수 있다.
이 게시물은 마지막으로 오목칼 대협님이 2019-3-2 10:48에 수정했습니다. 온도 및 압력 보상은 일반적으로 차압식 유량계에서만 사용되며, 유량 산출기를 이용하거나 시스템(DCS, PLC) 내에서도 보상 계산을 수행할 수 있습니다
당신이 이해한 것도 전부 맞지는 않아요.이렇게 말해야 합니다. 1. 부피 유량으로 측정하는 경우, 요구 사항이 높다면 가스나 증기의 경우 온도와 압력을 보상할 수 있습니다.액위는 온도 보상을 할 수 있습니다. 2. 질량 유량으로 측정하는 경우, 밀도 보정을 할 수 있습니다.
액위도 보상해야 하나요?질량 유량계로 밀도를 측정할 수 있어 별도의 보정이 필요하지 않습니다.체적 유량을 측정하는 경우 질량 유량으로 환산해야 하며, 이때 밀도 보정이 필요합니다.
이 게시글은 마지막으로 오목칼 대협가 2019-3-2 10:47에 수정했습니다. 당신의 설명이 좀 혼란스럽군요.이렇게 말하자면, 액체(5Mpa 이상)든 가스든, 차압식 유량계의 경우 정확한 측정을 위해서는 반드시 온도와 압력 보정을 해야 합니다.
이 게시글은 마지막으로 275340019님이 2019-3-2 10:36에 수정했습니다. 여기서 제가 잘못 썼는데, ‘액체’여야지 ‘액위’가 아닙니다. 조금 더 구체적으로 설명하자면, 앞서 말씀드린 내용은 다소 일반적이었습니다. 측정 정밀도에 요구사항이 있을 경우를 전제로 하면: 1. 부피식 유량계(차압식 유량계뿐만 아니라 와류식 등도 포함)의 경우, 기체를 측정할 때는 일반적으로 온도와 압력에 대한 보정이 필요합니다. 2. 부피형 유량계의 경우, 포화수증기를 측정할 때는 온도 보상 또는 압력 보상을 사용하면 됩니다. 왜냐하면 포화수증기의 온도와 압력은 서로 연관되어 있기 때문입니다. 한 값만 알면, 그에 해당하는 다른 값도 정해져 있습니다. 과열된 증기를 측정했으며, 온도 보상이 필요합니다. 3. 부피형 유량계는 액체를 측정하는 데 사용되며, 일반적으로는 온도 보상만 필요합니다. 하지만 압력이 매우 높은 경우, 예를 들어 10MPa와 같은 경우에는 그러한 압력만으로도 많은 액체들이 어느 정도 압축되어 밀도에 영향을 미치므로 이 점도 고려해야 합니다. 4. 질량 유량계의 경우, 유량계의 구조 자체가 온도 변화의 영향을 상쇄하도록 설계되어 있으므로 온도 변화 보정은 고려할 필요가 없습니다. 하지만 압력 보정은 반드시 고려해야 하는데, 이는 질량 유량계가 출하될 때 특정 압력 범위 내에서 정확도가 검증되기 때문입니다.압력 변화를 사용할 경우(압력은 측정관에 일정한 변형을 일으키고 진동도 어느 정도 영향을 미치며, 비록 매우 작지만 질량 유량계 자체의 측정 요구사항을 고려할 때 더욱 정밀해져야 한다), 오차가 발생합니다.그래서 압력 보상이 필요합니다.
또한: 액위, 액위, 액위. 특정 작동 조건에서는 온도 보상이 필요한 경우가 있습니다.예를 들어 차압식 유위계의 경우, 보일러의 증기탱크나 계량탱크에서는 온도가 매체의 밀도에 미치는 영향을 고려해야 합니다.밀도에 변동이 생기기 때문에, 차압식 유위계(예: 이중 플랜지형, 부유식)의 유위 값은 매체의 밀도와 관련이 있습니다.
어떻게 엉망이 될 수 있죠?제가 아주 명확하게 썼어요.일반적인 세 가지 방법은, 계측기 자체에서 처리하는 방법, 유량 측정 장치를 이용하는 방법, 그리고 제어 시스템 측에서 처리하는 방법입니다.
자, 자, 자. 보일러 증기탱크의 액위를 조절하는 이중실형 밸런스 용기의 보정 공식을 알려주세요
꼭 보일러의 이중 챔버형 밸런스 용기라고 생각하신다면, 저도 어쩔 수 없어요. 저는 특정 작동 조건에서 고려해야 할 액위 보상에 대해서만 말했습니다.
이중 챔버 균형 용기는 차압식이며, 당신이 예로 든 범위 내에 있습니다.
좋아요, 당신은 깊이 파고들어서 한두 단어만 잡고 이해하려는 성향이 있군요. 그럼 제가 말해드리겠습니다. 또한: 액위, 액위, 액위. 특정 작동 조건에서는 온도 보상이 필요한 경우가 있습니다.예를 들어 차압식 유위계의 경우, 보일러의 증기탱크나 계량탱크에서는 온도가 매체의 밀도에 미치는 영향을 고려해야 합니다.밀도에 변동이 생기기 때문에, 차압식 유위계(예: 이중 플랜지형, 부유식)의 유위 값은 매체의 밀도와 관련이 있습니다. 이 세 문장을 자세히 읽어보고 종합적으로 살펴봐야 하는데, 가장 중요한 것은 세 번째 문장입니다.즉, 밀도와 관련된 유위 계측기의 경우, 밀도의 변동이 계측기에 영향을 미친다면 보상을 고려해야 한다는 뜻입니다.하지만 당신이 말하는 이중실은 이미 어느 정도 보상할 수 있으니, 굳이 이중실 보상 공식을 찾을 필요가 있나요? 예를 들어, 오늘은 날씨가 매우 추우니 옷을 더 입어야 해요. 이미 충분히 많이 입었는데도 추위를 느끼지 않는다면, 굳이 겉에 담요까지 두르겠어요?
모든 유량계 보상이란 설계 밀도와 실제 밀도, 즉 운영 밀도가 일치하지 않을 때 이루어지는 것을 말하며, 일부 계측기는 내장된 보상 기능을 가지고 있고 일부는 다른 방법을 통해 해결해야 합니다
이것이 바로 제가 7층에서 말한 일반적인 방법이 아닌가요?그러고 나서 11층에서 제가 글을 엉망으로 썼다고 하더군요.
당신이 똑같다고 생각하면 그렇게 하세요.고집을 부리는 것은 계측기를 다루는 사람들의 특성일 수 있는데, 아주 작은 차이가 큰 결과를 초래할 수 있기 때문입니다.또한 차압식 유위계는 온도 보정을 전혀 할 필요가 없습니다