회사의 일부 설비에는 DCS 시스템과 SIS 시스템이 설치되어 있습니다

2019-03-02View Original

Thread Content

동일한 공정 파라미터, 예를 들어 온도의 경우, DCS 시스템과 SIS 시스템에서의 알람 파라미터는 어떻게 설정해야 할까요? 동일한 값으로 설정해야 할까요, 아니면 다르게 설정해야 할까요?
Reply #22019-03-02
이건 공정 설계 요구사항과 실제 필요에 따라서요.하지만 프로세스는 공정이 주도합니다.
Reply #32019-03-06
DCS 경보 공정이 결정권을 갖습니다.SIS는 설계원이 준 값을 봐야 합니다.마구 바꾸지 마세요. 문제가 생기면 책임을 져야 합니다.
Reply #42019-03-06
SIS의 설정값은 일반적으로 DCS의 HH 경보값과 현장 안전 밸브값 사이에 있습니다
Reply #52019-03-12
DCS의 경보값은 SIS보다 먼저 작동하여 사고 연동을 사전에 방지해야 합니다
Reply #62019-03-13
분명히 DCS가 SIS보다 먼저 이루어지는 것 같아요. SIS는 마지막 단계에 해당하죠.
Reply #72025-06-11
구체적인 설정 기준이나 원칙이 있나요?
Reply #82025-06-16
설계원 확인 (DCS의 고고 보고값이 SIS의 고고 보고값보다 낮음)
Reply #92025-06-23
SIS가 경보를 울렸습니다. 기본적으로 연동 차단값이 작동한 것입니다.DCS의 연동값은 SIS의 알람값 제어 파라미터 범위 내에 있어야 하며, 동일할 수도 있습니다. 예를 들어, DCS의 고압 알람값 ≤ SIS 연동값과 같은 경우입니다.
Reply #102025-11-18
정상적인 DCS 파라미터는 SIS 연동 파라미터보다 낮은데, DCS는 조작 제어에 사용되고 SIS는 최종적인 안전 보장 수단입니다
Reply #112025-11-26
SIS는 경보를 울리지 않고, 단순히 연동을 작동시킬 뿐입니다.DCS의 연동값은 SIS의 범위 내에 있어야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.