HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

보일러 증기 유량 보상(차압 변환기)

2019-03-03View Original

Thread Content

1 : press_act : 실제 보일러 내부의 압력 값
2 : temp_act : 보일러의 실제 온도 값
1과 2라는 두 값을 국제 산업 표준인 IAPWS 알고리즘을 이용하여, 현재의 압력과 온도에서의 증기 밀도 RHO_ACT를 계산합니다.

3 : press_cal : 유량계를 통해 측정된 압력 값. 29.063bar
4 : temp_cal : 유량계를 통해 측정된 온도 값. 234도
3과 4라는 두 값을 다시 IAPWS 알고리즘을 이용하여, 현재의 유량계 압력과 온도에서의 증기 밀도 RHO_CAL을 계산합니다.

FLOW_TRANS: 보일러에서 나오는 증기의 유량 값, 단위는 t/h입니다.
따라서 보일러의 유량 보정값은 (RHO_ACT/RHO_CAL)^1/2 * FLOW_TRANS로 계산됩니다. 이 보정 공식이 도대체 무슨 의미인지 잘 모르겠습니다
Reply #22019-03-03
1, 2는 실제 증기 밀도를 구하는 것입니다; 3, 4는 설계 시의 증기 밀도를 구하는 것입니다; 구멍판에서의 실제 증기 밀도 / 설계 시의 증기 밀도를 통해 구멍판의 출력값에 대한 보정값을 구함 (실제로는 차압 변환기의 출력값에 대한 보정값이기도 함); 공판의 출력값에 대한 보정값의 제곱근을 구하면, 그것이 유량값의 보정값이 됩니다. 예를 들어: 0.6MPa 165℃일 때의 포화 증기 밀도는 약 3.67이며, 0.5MPa 159℃일 때의 포화 증기 밀도도 약 3.67입니다.앞쪽이 설계값이고, 뒤쪽이 실측값인 경우입니다.그렇다면 차압 출력에는 보정값 0.866을 곱해야 합니다.개방 후의 트래픽 값을 수정할 경우, 0.866의 제곱근인 0.930을 곱합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.