보일러 증기 유량 보상(차압 변환기)
Thread Content
1 : press_act : 실제 보일러 내부의 압력 값2 : temp_act : 보일러의 실제 온도 값
1과 2라는 두 값을 국제 산업 표준인 IAPWS 알고리즘을 이용하여, 현재의 압력과 온도에서의 증기 밀도 RHO_ACT를 계산합니다.
3 : press_cal : 유량계를 통해 측정된 압력 값. 29.063bar
4 : temp_cal : 유량계를 통해 측정된 온도 값. 234도
3과 4라는 두 값을 다시 IAPWS 알고리즘을 이용하여, 현재의 유량계 압력과 온도에서의 증기 밀도 RHO_CAL을 계산합니다.
FLOW_TRANS: 보일러에서 나오는 증기의 유량 값, 단위는 t/h입니다.
따라서 보일러의 유량 보정값은 (RHO_ACT/RHO_CAL)^1/2 * FLOW_TRANS로 계산됩니다. 이 보정 공식이 도대체 무슨 의미인지 잘 모르겠습니다