Thread Content
조절밸브의 비례-적분-미분 제어 문제인데, 어떻게 조절해야 하는지 잘 모르겠습니다. 자세한 답변을 해주실 분 계시면 한 부 보내주시면 감사하겠습니다!
먼저 포럼을 검색해 보세요. 많은 자료가 있을 것 같아요
이 게시글은 마지막으로 yunrun이 2019-3-6 22:24에 수정했습니다. 이런 것들만으로는 빠르게 실력을 향상시킬 수 없습니다. 대신, 이 책을 읽어보는 것이 좋습니다. 내용이 쉽고 실전 경험에 관한 내용도 담겨 있습니다.
http://yunrun.com.cn/upload/201709/30/201709300039496867.png
관련 도서 정보: yunrun.com.cn/servicecentre/list_126.html
PID를 계속 조절해봤자, 결국 변동폭이 ±5% 정도인 시스템이 나오는 것뿐이겠죠. 그를 위해 너무 많은 정신과 노력을 쏟을 필요는 없어.* 후구이는 후구이 부대로 발령받았다. 헛소리에도 이유가 있다. *만세.
이 책은 단지 비교적 상세한 과학 대중서일 뿐, 읽어도 조작하는 법을 알 수 없습니다. DCS에서는 어떻게 계산하는지를 포함해 많은 핵심 내용이 설명되어 있지 않습니다
좋은 자료입니다, 다운로드했습니다. 공유해 주셔서 감사합니다
PID 파라미터 조정은 관리 권한이 있어야 하는 거 아닌가요?배울 수는 있지만, 허락 없이는 건드리지 않는 게 좋아요.이 세 개의 수치는 좀 복잡해서, 잘 곰곰이 생각해봐야 해요.
레벨주님의 자료에 정말 감사드립니다. *PID 튜닝을 막 시작한 초보자로서 큰 도움이 되었습니다!!!
이 게시글은 마지막으로 cqdfwy가 2019-4-15 15:42에 수정했습니다. 책 한 권을 다 읽고 바로 PID 파라미터를 조정하고 싶으신가요?그런 책은 없습니다.책에는 단지 PID 파라미터를 관찰하고 조정하는 방법만이 설명되어 있을 뿐입니다. 이 방법에 따라 학습하도록 안내해 주는 것이죠. 실제 업무에서 이 방법을 적용해 보면서 실천해 나가야만 점차 그 방법을 익힐 수 있습니다.
책에 쓰인 방법은 사실 꽤 어리석은 방법이에요. 좋은 방법은 스스로 실천하며 고민해봐야 해요
결국은 여유 오차 조정에 가까운 것으로, 비례도가 클수록 그 효과는 더 커지며, 동시에 여유 오차도 변동하게 됩니다. 이때 인터그레이션을 도입하여 여유 오차를 제거합니다
그렇게 복잡할 필요 없어요. 곡선의 변동 주기가 너무 짧다면 비율을 높이면 돼요(이 수치는 크게 조절할 수 있어요. 100이 안 되면 200이나 300으로 하세요). 다음 주기의 곡선 최고점 변화가 이전 주기보다 너무 느리다면, 적분값을 줄여야 합니다(이 수치는 천천히 변화시켜야 하며, 원래 50이었다면 45로 바꿔보고, 그래도 안 되면 40으로 점차 줄여나가세요. 50에서 10으로 갑자기 바꾸면 변동 폭이 너무 커져 공정이 불안정해집니다). 미분은 온도 제어 밸브의 TIC에서만 사용되며, 나머지는 0으로 설정하면 됩니다. 온도 조절 밸브의 미분은 작은 값에서 큰 값으로 증가한다.