sis 시스템 절연 세이프가드 및 신호 절연기

2019-03-05View Original

Thread Content

현장 계측기는 방폭형이며, 본안 계측기가 아닙니다. SIS 시스템에 연결할 때 절연 안전 게이트를 사용해야 할까요, 아니면 신호 절연기를 사용해야 할까요?
Reply #22019-03-05
방폭 비본안이란, 격폭을 의미하는 건가요? 절연 세이프가드와 신호 절연기, 이 둘은 명칭이 제대로 정해지지 않은 것 같은데, 같은 것이 아닌가요?
Reply #32019-03-05
방폭형 계측기는 세이프가드가 필요하지 않습니다. 여기를 확인해 보세요. https://bbs.hcbbs.com/thread-1268545-1-1.html
Reply #42019-03-05
방폭형 비본안 장비는 절연기를 사용할 수 있지만, 본안 장비의 경우 제한된 에너지 요구사항 때문에 반드시 세이프가드를 추가해야 합니다.하지만 SIS에 사용하는 것은 어떤 것이든 인증이 필요합니다
Reply #52019-03-05
제가 만난 많은 발주인들은 안전 샌드를 추가해달라고 요청했으며, 폭발 방지용으로 사용되는 경우에는 모두 안전 샌드가 추가되었습니다.대부분의 경우 불필요한 일이거나 굳이 할 필요가 없는 일처럼 느껴지지만, 혹시 모를 상황에 대비해 한 층 더 예방 조치를 취하는 것입니다.
Reply #62019-03-05
1. 비본안 계측기는 안전 게이트를 추가할 필요가 없습니다.2. 신호 절연기는 강한 전류가 섞일 수 있는 신호에만 사용해야 합니다.다른 것들은 고려할 필요 없습니다.
Reply #72019-03-15
6층이 정답입니다. 비본안 계측기에 안전 게이트를 추가해도 에너지를 제한할 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.