이중 플랜지형 레벨 트랜스미터를 이용한 유량 제어에 관한 문의드립니다

2019-03-06View Original

Thread Content

여러분, 도와주세요. 저는 현재 유량을 조절함으로써 장비의 액위를 조절할 수 있는 전동식 조절밸브가 필요합니다. 센서로는 이중 플랜지형 압력차 액위계를 사용하고 있는데, 이 장치를 직접 사용해서 조절밸브를 제어할 수 있을까요?
Reply #22019-03-06
듀얼 플랜지 압력차 레벨계는 4~20mA 신호만을 출력하며, 제어 및 계산 기능은 없습니다. 또한 4~20mA 신호로는 전동 조절 밸브를 직접 구동할 수도 없습니다.
Reply #32019-03-06
조절밸브가 요구하는 4~20mA 구동 신호와 차압계가 출력하는 4~20mA 측정 신호가 논리적으로 1:1 관계에 있다면, 그대로 사용할 수 있습니다. 그렇지 않다면, 조절기를 추가하여 수학적 연산을 거친 뒤 구동 신호를 출력해야 합니다.
Reply #42019-03-06
DCS나 다른 컨트롤러를 통해요?어쨌든 머리를 많이 쓰고, 손도 많이 움직여라
Reply #52019-03-06
직접 제어하는 것은 불가능합니다. PID 알고리즘을 사용해야 합니다. 조건이 된다면 DCS나 PLC를 도입하는 것이 좋으며, 그렇지 않다면 PID 조절기만 구입하면 됩니다
Reply #62019-03-06
조절기는 조절밸브 액츄에이터에 통합되어 있거나 변환기에 있는 경우가 있나요?역시 독립적인 것만인가?
Reply #72019-03-06
제어기가 장착된 조절 밸브나 변환기가 있나요?역시 단독 조절기만인가요?
Reply #82019-03-06
또한 논리적으로 1:1이란 무슨 뜻인가요? 좀 쉽게 설명해 주시면, 어떻게 그것인지 판단할 수 있는지 알 수 있을 것 같습니다
Reply #92019-03-06
1. 자동 제어에는 세 가지 조건이 필요합니다: 검출 계기, 제어기, 실행 계기. 2. 레벨계(검출 계기), 조절밸브(실행 계기)는 모두 갖추었으니, 이제는 컨트롤러가 필요합니다. 3. 컨트롤러는 일반적인 PLC, DCS 시스템을 사용할 수 있으며, 무전지 기록기를 이용해 구현할 수도 있습니다. 만약 한 자리 수의 자동 제어 회로라면, 종이 없는 기록기를 사용할 수 있습니다(매우 저렴합니다).
Reply #102019-03-07
조절기가 있는 변환기도 있지만, 일반적으로는 버스 제어 시스템을 기반으로 합니다.저는 여러분이 적용하기는 어려울 것 같아요.7#이 말한 대로 해결하는 게 좋겠어요.
Reply #112019-03-07
글쓴이의 생각은 정말 좋군요, 참신한 아이디어네요
Reply #122019-03-10
사용할 수 있지만, 레벨 컨트롤러를 하나 추가해야 합니다.
Reply #132019-03-10
이 자료에 나와 있는 SC729, SC829 등, “신호 4용기”라고 불리는 그 장비들은 펌프나 밸브를 제어하는 신호를 직접 출력할 수 있습니다. 즉, 액체의 높이에 따라 어느 정도로 밸브를 열어야 하는지를 설정할 수 있으며, 필요한 제어 신호를 단계별로 프로그래밍하여 직접 설정할 수 있습니다!이 기능을 활용하면 최적의 신호 값도 쉽게 찾을 수 있습니다! 이러한 장비들은 일종의 레벨 트랜스미터와 레벨 조절기가 합쳐진 형태입니다. 이 장비들의 조절 알고리즘은 조절 정밀도와 안정성 측면에서 PID 조절 방식보다 최소 50배는 더 우수하며, 200배나 더 뛰어날 수도 있습니다. . .
Reply #142019-03-13
직접 제어라면, 계측기와 전동 밸브를 연결해 직접 제어한다는 것은 불가능합니다. 결국 계측기에는 스위칭 신호 출력 기능이 없어서 전동 조절 밸브에 직접 신호를 보낼 수 없기 때문입니다.DCS 내로 전송하여 변환할 수만 있습니다.또한 간단하게 제어하고 싶다면, 오버플로우만 일어나지 않으면 되므로 부유식 레벨 스위치를 추가하면 해결됩니다.
Reply #152019-03-14
그건 센서와 전동 밸브가 동일한 필드버스를 지원하는지에 달려 있습니다. 둘 다 특정 버스를 지원한다면, 직접 제어할 수 있습니다.국내에서는 버스를 사용하는 경우가 거의 없어요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.