dcs 카드 관련 문제

2019-03-06View Original

Thread Content

반응기 침상의 한 침상에 4개의 온도 센서가 있고, 설계사무소에서는 2개를 선택하라고 했습니다. 그렇다면 이 4개의 온도 센서를 두 개의 카드에 나누어 담을 수 있을까요?????????????
Reply #22019-03-06
이건 디자인 문제로, 원칙적으로는 분리되어야 합니다
Reply #32019-03-06
물론 가능합니다. 하지만 동일한 연동 장치의 온도는 각기 다른 카드에 입력해야 하며, 카드 2개면 충분합니다
Reply #42019-03-06
4개의 온도 변화는 어떻게 만드는 건가요? 2OO2… 두 그룹의 2OO2인가요?? DCS를 하나의 카드나 두 개의 카드에 넣어도 아무 문제 없습니다. 사실 DCS에는 그렇게 많은 요구사항이 없습니다;SIS의 경우 고려해봐야 해……구체적인 문제는 구체적으로 분석해야지……
Reply #52019-03-06
2×2는 보안성은 가장 높지만 가용성은 가장 낮은 전략입니다. 안전성이 가장 높으며, 어떠한 오류도 허용되지 않습니다. 어느 부분에서 문제가 생기든 모두 정지 상태로 처리됩니다; 가용성이 가장 낮아, 어떤 오류라도 발생하면 시스템은 더 이상 작동할 수 없습니다. 그러니 카드를 한 장 넣는 것과 네 장 넣는 것은 효과상 차이가 없습니다.
Reply #62019-03-06
DCS에는 특별한 요구 사항이 없나요?
Reply #72019-03-08
카드 두 장이면 되고, 네 장이면 더 좋겠네, 하하

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.