제목 그대로, 저희 쪽에는 밸브 위치 변환기가 있어서, 전력 공급이 가능한 4-20mA 신호를 DCS(무소실형)로 전송하여 개도 피드백을 제공합니다.계속 4-6MA 사이에서 변동하고 있습니다.DCS는 가끔 단락 고장을 보고합니다.현장에서 밸브 위치 트랜스미터의 4-20MA 출력선을 제거한 후, 전류가 안정적으로 측정되었으며, 제로점과 풀스케일도 적합했습니다.게다가 현장에서 신호 발생기를 이용해 DCS에 신호를 보내는 경우에도 안정적으로 작동합니다. 다만 케이블을 연결하자마자 파동이 발생하며, DCS 쪽에서 케이블을 분리하여 전류를 측정해도 역시 파동이 나타납니다.여러 대가님들, 해결 방법을 부탁드립니다.
밸브 위치 출력에 배전 기능 있나요?어떤 모델인가요?보통 기본적으로는 전력 공급이 되지 않는 것 같아요. 저희 곳에 있는 지멘스, 포스, 피셔라는 세 브랜드 제품도 모두 전력 공급 기능이 없습니다
국내 브랜드입니다.220VAC로 전력을 공급하며, MA 출력은 약 18VDC입니다. 현장에는 지시계식의 개도계도 있어서, 이 계기만 연결해도 됩니다.DCS를 연결하자마자 변동이 생겼어!
아마 전력 공급 모듈에 문제가 생긴 것 같아요. 출력 전력이 낮고 불안정하며, 부하를 감당할 수 있는 능력도 현저히 부족해요
케이블에 손상된 곳이 있는지, 접지 절연도 정상인지 확인해 주세요.
위치 추적기를 바꾸거나 다른 브랜드의 위치 추적기로 바꾸면 됩니다.이건 마치 이혼한 두 사람 모두가, 함께 있으면 안 된다고 생각하는 것과 같아요
근처에 있는 밸브의 전원선을 연결하여 고장 난 밸브에 공급해 보고, 여전히 전압이 변동하는지 확인해 보세요. 혹은 DCS 내부 카드 양쪽의 전원선을 교체해 보는 것도 좋습니다
또한 접지도 확인해 보시길 권장합니다. 간섭일 수도 있습니다.
9층+10층이 바로 이 문제의 해결책입니다. 저는 개인적으로 강한 전기 간섭이나 전원 용량 부족 쪽을 생각해요… 지나 안전 게이트가 있나요?
네, 아마도 출력이 부족한 것 같습니다.거리가 너무 멀기 때문일 수도 있고, 밸브 포지셔너 자체에 결함이 있을 수도 있습니다.
밸브가 막혀서 4-6mA 범위에서만 작동하고 있습니다.매체가 깨끗하지 않은가 봐요
전원의 노이즈가 너무 많아서 간섭이 생긴 것 같습니다.깨끗한 전원을 사용하거나, 더 좋은 필터형 안전 게이트를 사용하세요.
회선 문제는 제외하고 미터기를 바꾸세요. 피셔 같은 좋은 제품을 사용하세요
첫째, 신호선의 절연 상태와 접지 상태를 확인합니다. 둘째, 강한 전기 간섭 여부를 확인합니다.세 번째로는 별도의 전원 공급이 필요하지 않은 제품을 선택하는 것이 가장 좋으며, 수입 제품이 더 신뢰할 수 있습니다.
차폐선 접지를 해제하고 시도해 보세요.그래도 안 된다면, 전력 공급 모듈의 용량 문제일 수 있습니다.