DCS 전압 조회 문제

2019-03-09View Original

Thread Content

DCS는 국전지심 NT 시스템이며, DI 카드는 48VDC입니다.모든 DI 카드를 모두 뽑은 후, 전원의 48V 출력이 캐비닛에 미치는 전압은 정극이 0V이고, 음극이 -48V입니다. 현재 있는 전기 캐비닛의 경우, 정극의 전압은 캐비닛 기준으로 100여 V이며, 음극의 전압은 50여 V입니다. 따라서 전압 차이는 여전히 48V입니다. 이런 상태에서 장기간 사용할 경우 위험이 있을까요? 어떻게 문제를 점검해야 할까요?형님, 조언 좀 해주세요
Reply #22019-03-15
접지와 접속 상태를 확인해 보세요. 먼저 접지-중성선 간의 전압을 없애야 합니다. 이 전압이 너무 높은데, 보통은 몇 볼트 정도여야 합니다. DC 전원은 반드시 별도로 접지되어야 하며, 아마도 여러분의 경우는 전기적인 접지선에 연결된 것 같습니다
Reply #32019-03-16
분명히 다른 전기 회로가 연결된 곳을 찾아보세요.즉, 전원 공급 장치가 두 개가 되는 것입니다.장기간 사용하면 두 전원 모두에 손상이 갑니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.