SIS 안전 계측 시스템의 일상적인 유지보수 및 점검 내용
Thread Content
항목 | 행위 | 권장 주기 | 운영 중 유지보수 | 정지 기간 점검 |---|---|---|---|---|
현장 제어실 | 컨트롤러 표시등 상태 | 점검 | 매일 ★ |
컨트롤러 운영 소프트웨어 버전 | 검사 | 2년마다 | ★ |
배터리 교체 | 축적된 정전 시간이 3개월이 될 때 | ★ |
컨트롤러 부하율 | 검사 | 2년마다 | ★ |
컨트롤러의 중복 작동 기능 | 검사 | 2년마다 | ★ |
캐비닛 문의 닫힘 상태 | 점검 | 매일 ★ |
캐비닛의 운영 환경 | 점검 | 매일 ★ |
캐비닛 내부의 먼지 제거 | 2년마다 | ★ |
I/O 카드의 표시등 상태 | 점검 | 매일 ★ |
I/O 카드의 전송 정확도 | 검사 | 2년마다 | ★ |
I/O 카드의 중복 작동 기능 | 검사 | 2년마다 | ★ |
시스템 알람 | 점검 | 매일 ★ |
캐비닛의 냉각 팬 | 점검 | 3개월마다 | ★ ★ |
캐비닛 냉각 팬 교체 | 2년마다 | ★ ★ |
캐비닛의 밀폐성(쥐, 먼지, 부식 방지 등) | 점검 | 2년마다 | ★ |
시스템 전원 | 검사 | 2년마다 | ★ |
현장 컴퓨터(서버, 운영자 스테이션, 엔지니어 스테이션)의 시스템 설정 데이터 백업 | 수정하기 전/후마다 | ★ |
도구 소프트웨어 설치 상태 | 점검 | 3개월마다 | ★ ★ |
컴퓨터 바이러스 검사 | 3개월마다 | ★ |
SIS 시스템 소프트웨어의 작동 상태 | 3개월마다 | ★ |
설정 데이터의 다운로드 | 2년마다 | ★ |
하드디스크 공간 확인 | 3개월마다 | ★ ★ |
IP 주소 확인 | 3개월마다 | ★ ★ |
실시간 데이터 확인 | 매일 | ★ |
역사적 데이터 확인 | 매일 | ★ |
시스템 상태 화면 확인 | 매일 | ★ |
음향 및 빛으로 하는 알람 확인 | 2년마다 | ★ |
통신 네트워크의 제어 기능 및 부하 확인 | 2년마다 | ★ |
운영 네트워크의 기능 및 부하 확인 | 2년마다 | ★ |
네트워크 케이블 확인 | 매년 | ★ |
네트워크 케이블 교체 | 3~5년마다 | ★ |
제어실의 환경: 실내 온도 확인 | 매일 | ★ |
실내 습도 확인 | 매일 | ★ |
하드웨어의 부식 여부 확인 | 3개월마다 | ★ |
각 부품 내부의 먼지 현상 확인 | 3개월마다 | ★ |
각 부품 내부의 먼지 제거 | 2년마다 | ★ |
각종 케이블의 표시 확인 | 매년 | ★ |
각 시스템 구성 요소의 표시 확인 | 2년마다 | ★ |
각종 연결 부품의 견고함 확인 | 2년마다 | ★ |
접지 시스템: SIS 시스템의 접지 저항 확인 | 2년마다 | ★ |
신호선의 차폐층 접지 확인 | 2년마다 | ★ |
번개 방지 조치 확인 | 2년마다 | ★