PKS 시스템의 oper 권한으로 알람을 억제할 수 있습니다. oper 권한은 어떻게 수정하나요?

2019-03-11View Original

Thread Content

pks r500 시스템에서 운영자는 oper 권한 하에 들어가서 세부 항목을 선택한 뒤 enabling alarm 옵션을 체크하여 알람을 억제할 수 있습니다. 그렇다면 어떻게 oper 권한을 수정해서, 운영자가 알람 억제 옵션을 변경할 수 없도록 할 수 있을까요? 급히 대가님을 찾습니다!감사합니다!
Reply #22019-04-23
운영자 oper은 최저 권한이며, 알람 억제는 모든 사용 레벨에 적용되므로 방법이 없습니다
Reply #32019-04-23
pks 클라이언트 폴더에 500이라는 폴더가 있는데, 이것이 해당 버전 번호에 해당하는 폴더입니다. 이 폴더의 권한을 everyone으로 변경한 다음, 그 안에서 sysdtlDACA와 PIDA라는 파일을 찾습니다. 이 파일들은 설정 시스템의 세부 화면과 연결된 이름의 파일들입니다. HMI 소프트웨어를 사용하여 이 파일들을 열고, 먼저 화면의 잠금을 해제한 뒤, 알람 억제 설정에서 권한을 상향 조정할 수 있습니다. 설정을 마친 후에는 저장해 주세요. 이것이 오퍼레이팅 스테이션의 권한을 수정하는 방법입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.