멀티미터로 유량계의 출력 전류가 작은 것이 표시값과 정상인가요?

2019-03-11View Original

Thread Content

저희 공장의 웜스트림 유량계 몇 대에서 현장에서는 13m3/h로 표시되는데, DCS에서는 12m3/h로 표시됩니다.핸드컨트롤러 475를 이용해 통신을 시도했더니, 출력 전류는 13으로 나왔습니다.멀티미터를 연결해 측정해 보니 환산된 값이 정말로 12였습니다.이게 무슨 일이야.측정 범위는 0-80입니다. 계기와 DCS 설정에는 아무런 문제가 없는 것 같은데요.정말 이해가 안 가서 여러분께 여쭤봅니다. 기술이 서툴러서 조언을 좀 해주시면 감사하겠습니다
Reply #22019-03-11
만용계로 측정하면 12가 나오지만, DCS에서는 13으로 표시됩니다.계기 설정에서 측정 범위와 출력 전류 설정이 모두 같은 것 같은데, 잘못된 곳은 없는 것 같아요
Reply #32019-03-12
먼저, 밀리암페어 신호는 장거리 전송 시 감쇄되며, 케이블의 저항도 신호의 정확도를 떨어뜨립니다.당신이 말한 것은 1/80의 변화에 불과합니다. 계측기를 이용해 회로 테스트를 해보면 중앙 제어 장치와의 차이가 얼마나 되는지 알 수 있습니다. 그런 다음 계측기의 설정값을 조정하여 4-20mA 신호를 출력함으로써 보상을 할 수 있습니다
Reply #42019-03-12
여러분의 전원 모듈을 확인해 보세요. 전압계로 전압을 측정해 보고, 너무 낮지는 않은지 확인해 주세요
Reply #52019-03-12
이 게시글은 마지막으로 1111111이 2019-3-12 13:02에 수정했습니다. 1. 475를 사용하여 확인한 값은 실제 값이 아니라, 출력 전류의 이론적인 값입니다. 2. 멀티미터로 측정한 값은 출력 전류의 실제 값입니다. 3. 이를 근거로 추정하면, 사용 중인 장비의 출력 전류 값이 약간 줄어든 것으로 보입니다. 전류 감소량은 1÷80=1.25%의 전체 범위에 해당합니다...따라서, 장비의 출력 전류를 다시 보정해야 합니다.
Reply #62019-03-12
드디어 제대로 답해주네요. 설명이 아주 명확하고 이해하기 쉬워요
Reply #72019-03-12
와류 스트리트에 제곱근을 적용해야 하나?처음 들어봐요
Reply #82019-03-12
공판은 제곱근을 내야 한다는 것만 알아?와류 스트립도 필요해?
Reply #92019-03-17
출력 전류가 핸드휠의 전류와 일치하지 않습니다. 트랜스미터 모듈에 문제가 있으니, 다른 것으로 바꿔서 시도해 보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.