여러분께 방폭 구역 계기 배선 문제에 대해 질문드리고 싶습니다

2019-03-12View Original

Thread Content

여러분께 질문이 있습니다. 에탄올 계량 탱크 구역의 계기들은 모두 ExdIIBT4 Gb 등급입니다. 출력 및 입력용 제어 신호는 공장 내의 DCS에 연결되는데, 제어 캐비닛에 세이프가드를 추가하여 그 다음에 DCS 카드에 연결해야 할까요, 아니면 바로 DCS 카드에 연결해도 될까요? 설계 사무소의 도면에는 이에 대한 설명이 없습니다
Reply #22019-03-12
방폭계는 안전 게이트를 연결할 필요가 없습니다.설계에 명시되지 않았다면 연결할 필요가 없으며, 그렇지 않으면 안전 게이트를 작동시켜야 합니다.그렇지 않으면 거기로 연결하려면, 예비용이라도 설명을 해야 해요.
Reply #32019-03-12
압력변환형 및 원격전송형 자기회전식 레벨계는 본안형이어야 합니다.현장의 계측기들이 모두 방폭형임을 보장할 수 있나요?
Reply #42019-03-12
모든 계기가 본안인 것도 보장할 수 없어요.
Reply #52019-03-13
본안 계측기가 아니면 안전 게이트를 연결하지 않아요. 방폭 계측기의 구동 단자를 세이프가드에 연결하면 입력 전력이 부족해져 계측기의 정확도가 떨어집니다. 방폭 계측기의 신호 단자를 세이프가드에 연결해도 별다른 효과가 없으며, 그저 불필요한 조치에 불과합니다. 방폭 계기
Reply #62019-03-15
안전 게이트는 방폭형 계측기를 끌어올릴 수 없으며, 현장에서 연결 및 조정을 마친 후에는 방폭 실란트로 인터페이스를 막아주면 됩니다. DCS 쪽은 직접 연결 카드를 사용합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.