Thread Content
질문이 하나 있습니다. LOPA 계산 결과, 특정 SIS 연동 회로가 SIL1 등급으로 판정된 경우, 이 SIL1 등급의 회로에 포함된 모든 계측기들도 반드시 SIL1 등급 인증을 받아야 하나요?진심으로 조언을 구합니다!
제어 시스템은 인증이 필요합니다.검출 계기와 실행 계기는 SIL 인증이 의무적이지 않으며, 회로 계산만 SIL1을 달성하면 됩니다.
검출 계기와 실행 계기는 SIL 인증이 의무가 아닌데, 회로는 어떻게 계산하나요?계측기의 현장 사용 경험으로?(경험을 통해 계기 고장률을 도출할 수 있나?))감사합니다!
네.구체적인 값은 아직 잘 모르겠어요. 이 부분은 아직 공부 중이거든요*.하지만 SIL 인증은 의무가 아니며, 일반 테이블에도 값 데이터가 있지만, 인증을 받은 테이블의 데이터가 더욱 근거가 됩니다. 우리는 국영 식당이에요. 들어오는 소고기는 **검역소의 검사를 거쳤으니, 문제가 있을 리가 없어요.하하.어느 날 식당에서는 검역소의 검사를 받고 싶지 않아서, 조금 더 비용을 들여서 우리가 직접 마을에 가서 사오기로 했습니다. 제 이모네 집에서 기르는 큰 검은색 물소인데, 비록 검사를 받지는 않았지만 고기의 질과 양에는 아무 문제가 없습니다.:롤
안전감독국 직원들이 PFD의 산출 근거를 요구할 경우, SIL 인증이 없다면 그들이 이를 받아들일까요?그들이 문제를 일으킬까 봐 걱정돼.
LOPA 계산 결과, 해당 SIS 연동 회로는 SIL1 등급으로 판정됩니다. 하지만 이 SIL1 등급의 회로에 포함된 모든 계측기가 반드시 SIL1 수준을 충족해야 하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 일부 SIL2 등급의 계측기들은 ‘둘 중 하나’, ‘세 개 중 두 개’와 같은 논리 방식을 사용하기도 하며, 이 경우에도 SIL1 등급으로 분류될 수 있습니다.최종 결과는 SIL 회로 검증을 기준으로 합니다.
SIS 제어 시스템은 SIL 인증이 필요하지만, 센서와 액추에이터는 SIL 인증이 필요하지 않습니다. 단지 (고장 확률 및 정상 작동 시간)을 계산하여 SIL 등급 요구사항을 충족시키기만 하면 됩니다. 결국 가장 중요한 것은 SIS 시스템의 기능이 SIL 등급 요구사항을 충족시키는 것입니다. 이 문제에 대해 국가 표준을 작성한 전문가들이 우리에게 직접 설명해 주었습니다.
계측기의 고장 확률은 어떻게 구할 수 있을까요?제조업체가 해당 인증을 제공하지 않는다면.진심으로 조언을 구합니다
이것은 두 단계의 문제입니다: SIL1은 설계 및 건설 단계에서의 안전 요구사항이며, 건설 기간 동안에는 SIL1을 충족하는 회로 구성요소들을 갖추어야 합니다. 건설이 완료된 후에는 SIL1 수준에 도달했는지 확인하기 위해 SIL 검증을 실시해야 합니다.
필요 없습니다. 다만 SIL1 인증을 받은 구성 요소를 사용해 이 회로를 구축하면 대체로 검증에 통과할 수 있습니다
위에서 언급한 것 외에도 PFD 수치도 고려해야 합니다
IEC61511에 따르면, SIF 회로의 SIL 등급은 세 가지 요구사항을 충족해야 합니다. 시스템 설계 요구사항: PFDavg, 구조적 제약 조건: 하드웨어 중복성, 시스템 성능 요구사항. 따라서 SIL의 기능을 달성하려면 PFDavg가 0.01에서 0.1 사이여야 합니다.모든 구성 요소는 SIL1 이상의 인증서를 획득해야 합니다;동시에 하드웨어 중복성을 충족합니다.
인증서가 없을 경우, 해당 계측기가 IEC61508 및 IEC61511 기준을 충족함을 증명하는 과거 사용 증명서를 제출해야 하는데, 이는 상당히 번거로운 절차입니다.새로운 인증된 것으로 바꾸는 게 좋겠어요.
SIL1은 쉽게 달성할 수 있습니다. 입출력 유닛이 너무 많이 직렬로 연결되어 있지 않다면, 기본적으로 SIL 인증을 받은 계측기라면 모두 통과할 수 있습니다.
이전 사용 데이터를 통해 해당 계측기의 고장률이 비교적 낮다는 것을 입증할 수도 있습니다.하지만 일반 공장의 데이터는 상당히 적은 편이므로, 제조업체나 산업 데이터베이스를 통해 데이터를 얻을 수 있습니다.