고온 1100도의 가스 압력을 측정하는 데 수냉식이 적합한가?

2019-03-14View Original

Thread Content

대가님, 누가 사용해 보셨나요? 효과는 어떠한가요?
Reply #22019-03-14
고온 가스를 측정할 때는 얇은 관을 이용해 직접 압력을 측정하고 온도를 낮춥니다. 몇 미터 길이의 관을 사용하는 것도 괜찮습니다. 수냉식으로 압력을 측정하는 것은 다소 불필요하다고 할 수 있지만, 굳이 문제 삼을 필요는 없다고 생각합니다. :ㅋㅋ. .
Reply #32019-03-14
잘생긴 분, 가스에는 약한 산성 성분이 있어 부식을 일으킬 수 있고, 가연성도 있어 방폭 조치가 필요합니다. 그럼 압력 변환기에는 어떤 요구 사항이 있나요?
Reply #42019-03-14
이 게시글은 마지막으로 leit가 2019-3-14 14:24에 수정했습니다. 1100 모델은 사용해본 적이 없지만, 800 모델의 압력 측정은 해봤습니다. 특별한 방법은 없고, 단지 압력을 측정하는 관의 길이를 길게 만들면 됩니다. 경험상으로는 1.5~2m 정도가 적당합니다.표 머리까지 오면 거의 실온이에요.어쨌든 그곳은 거의 맹장에 가까워서, 유체가 흐르지 않습니다.송신기를 어떻게 선택할지는, 송신기가 위치한 곳의 방폭 구역이 몇 구역으로 나뉘어 있는지에 따라 결정됩니다.0구역은 ia를 선택하고, 1, 2구역의 경우 폭발 방지 표시가 있는 대부분의 계측기로도 충분합니다.가스 그룹과 온도 그룹도 있어서, 한두 마디로는 설명하기 어렵습니다.
Reply #52019-03-14
3, 4미터 정도는 끌고 가야 할 것 같습니다. O구역은 방폭이 필요하네요. 고수님께 감사드립니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.