전자식 밸브가 정상적으로 작동하지 않음

2019-03-15View Original

Thread Content

회사가 새로 건설한 PSA 프로젝트의 프로그래밍 가능 밸브에 사용된 솔레노이드 밸브는 ASCO WSNF8551A321형 2위치 5방향 제품인데, 이와 관련하여 한 가지 문제가 있습니다.프로그램 제어 밸브를 분리한 뒤, 별도로 온오프를 전환하면 프로그램 제어 밸브가 정상적으로 작동합니다;시스템에 투입된 후, 시스템이 자동으로 2~3회 작동하면 프로그램 제어 밸브는 열릴 수만 있고 닫히지 않습니다.컨트롤 밸브의 실린더에는 위아래 두 개의 공기 공급관이 있습니다
Reply #22019-03-15
정상적인 제어 과정을 거치지 않고, 솔레노이드 밸브는 정상적으로 작동하는데, 제어 과정을 시작한 이후에야 문제가 발생한다면, 혹시 제어 로직이 어느 단계에서 멈춰 있는 것은 아닐까요?
Reply #32019-03-15
전원이 켜져 있을 때와 꺼져 있을 때, 솔레노이드 밸브의 상태가 작동하는지만 구분하면 됩니다여러 번 반복해서 시도해 보세요. 2위 5통식 전자밸브처럼, 공기를 공급하는 입구가 하나 있고, 공기를 배출하는 입구가 두 개, 그리고 공기가 나가는 입구도 두 개 있습니다
Reply #42019-03-15
동작하지 않을 때, 프로그램 제어 밸브에 전력이 공급되는지 확인하세요. 전력은 공급되는데도 동작하지 않는다면 밸브의 코일에 문제가 있는 것입니다. 반대로 전력이 공급되지 않는다면 프로그램에 문제가 있는 것입니다
Reply #52019-03-15
솔레노이드 밸브에 전원이 공급되는지 여부를 확인하면 문제가 있는지 판단할 수 있습니다.솔레노이드 밸브를 제거하고, 공기관을 직접 실린더에 연결하여 실린더에 문제가 있는지 확인합니다.만약 모두 문제가 없다면, 그건 제어상의 문제입니다
Reply #62019-03-15
코일의 문제는 판단하기가 꽤 쉽습니다. 글쓴이의 말에 따르면, 이런 문제는 순차 제어가 도입된 이후에야 발생하는 것 같습니다. PSA 수소 생산 과정에서의 순차 제어는 밸브의 피드백을 기준으로 작동합니다. 또 다른 가능성은 피드백에 문제가 있어서 후속 단계들이 정상적으로 진행되지 않는 경우입니다
Reply #72019-03-15
이것이 한 가지 이유입니다. 문제가 발생했을 때만 순조로운 진행 상황을 모니터링하여 어느 단계까지 왔는지 확인하면, 그러면 명확해집니다
Reply #82019-03-15
스패너를 가져다가 코일 안에 직접 꽂아보면 알 수 있습니다. 아니면 도면을 확인해서 출력 단자를 찾아보세요
Reply #92019-03-15
2위치 5방향 밸브의 밸브 코어가 막혀 있지 않은지, 가스 공급 경로가 정상인지 확인한 다음, 밸브 자체가 막혀 있지 않은지도 점검해 보세요
Reply #102019-03-16
먼저, 잘라낸 후에는 정상입니다.전자식 밸브와 (실행 기구)는 모두 문제가 없을 것입니다.가동된 후에는 두세 번 정도 지나야 고장이 납니다.설명 논리도 문제없습니다.문제는 분명히 피드백 신호에 있습니다.어딘가 접촉이 불량한 건 아닌가요.
Reply #112019-03-17
대체법을 사용해 어떤 문제인지 확인해 보세요
Reply #122019-08-05
끌 수 없어요. 제대로 끄지 않아서 신호가 가지 않는 거예요. 아예 종료하는 동작이 없습니다.
Reply #132019-08-07
프로그램을 살펴본 다음, 프로그램에 연결한 뒤 기관지의 위치를 바꿔서 확인해 보세요
Reply #142019-08-08
먼저 시스템을 확인해 보세요. 이런 경우는 대체로 압력 배출 라인에 문제가 있는 것이며, 막혀 있지 않은지 살펴보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.