증기 유량계가 있는데, 변동이 심해요. 정압으로 측정해도, 음압으로 측정해도 루트 밸브에서 누수가 발생해서 탱크에 절연액을 넣을 수 없어요. 혹시 좋은 방법 아시는 분 있나요?

2019-03-17View Original

Thread Content

증기 유량계가 있는데, 변동이 심해요. 정압 측정을 해도, 음압 측정을 해도 루트 밸브에서 누수가 발생합니다. 격리 탱크로도 액체를 격리할 수 없어요. 혹시 좋은 방법 아시는 분 계십니까?
Reply #22019-03-20
내부 누수가 심하지 않다면, 내용물을 빼낸 후 절연액을 넣고, 절연 탱크 위의 밸브를 볼밸브로 교체합니다. 그런 다음 탱크에 액체를 가득 채운 뒤 볼밸브를 닫으면 완료됩니다
Reply #32019-03-21
증기를 사용하지 않을 때를 이용해 증기를 차단한 뒤 유량계의 밸브를 교체하고, 그 다음에 절연액을 주입하세요!
Reply #42019-04-04
이 게시글은 마지막으로 윈무가 2019-4-4 14:49에 “정압 테스트와 부압 테스트 모두에서 루트 밸브에서 누수가 발생함”이라고 수정했습니다. 잘 이해가 안 가네요
Reply #52019-04-04
내부 누수가 어떻게 절연액에 영향을 미치나요? 증기 압력이 높아서, 외부로 누수되지 않는 한 정지시켜 교체할 수 없으며, 용접으로 막을 수 있습니다
Reply #62019-04-09
정말 누수가 나면 절연제는 넣지 않아도 돼요. 가열 장치를 사용해도 괜찮아요
Reply #72019-04-09
내부로 새는 것뿐이잖아, 얼마나 큰 압력이야?비워서 그대로 분해했습니다.
Reply #82019-04-09
액체를 주입할 수 없다면, 증기가 응축액이 되도록 기다리기만 하면 됩니다.압력 유도관 내에 기상이 없으면 됩니다.
Reply #92019-04-12
증기를 측정할 때는 응축탱크를 사용하는 것이 아닌가요? 그런데 왜 분리액을 추가해야 하나요? 그 목적은 무엇인가요?
Reply #102019-04-12
수동 압력 테스트 펌프를 사용하여 트랜스미터의 배기 스냅을 통해 응축액(물)을 압력 전달관과 응축 탱크로 주입할 수 있습니다.시험펌프의 압력이 증기의 압력보다 높으면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.