여러분께 밸브 번호에 관한 질문이 몇 가지 있습니다

2019-03-18View Original

Thread Content

여러분, 아래의 몇 가지 코드명은 어떻게 쓰는지 알고 있나요? 공압 스위치 밸브: 열림: 닫힘: 완전 닫힘: ZSC 완전 열림: ZSO 공압 조절 밸브(4-20ma): 제어: 피드백:
Reply #22019-03-18
공압식 스위치 밸브의 명령 출력은 SIS 시스템에서 일반적으로 UZV-10101 또는 SDV-101010으로 표시되며, 이는 shut down valve의 약자입니다. 닫힘 상태: ZZSC, 열림 상태: ZZSO. 공압식 조절 밸브(4-20mA): 제어: F/P/L/*CV-10101, FCV-10101은 flow control valve의 약자입니다. 피드백: ZI-10101
Reply #32019-03-18
HG/T20505-2014를 철저히 읽어보시기 바랍니다.당신이 알고 싶어 하는 것도, 상상조차 할 수 없는 것도 모두 거기서 당신을 기다리고 있습니다
Reply #42019-03-18
다운로드해서 봤는데, 관련된 내용을 찾을 수 없었습니다
Reply #52019-03-18
전동 또는 공압 조절형 밸브와 유사한 경우 구체적인 표기법이 제시되지 않음
Reply #62019-03-18
이렇게 이해해도 될까요, 조절밸브(4-20ma): 제어(출력): FCV-10101 피드백(밸브 위치): FCV-10101-ZI
Reply #72019-03-19
우리는 보통 FV-XXX, FVT-XXX라고 하는데, 아주 이해하기 쉽죠:lol:lol
Reply #82019-03-19
제어 밸브의 위치 번호에 문자 “c”를 추가하는 것은 잘못된 것입니다.HG/T20505-2014 표 4의 주석: 23 e항을 참조하십시오. SIS 시스템의 밸브 위치 번호는 HG/T20505-2014의 6.3절을 참조하는 것이 권장되며, 개별 기업의 표기 방식에 현혹되어서는 안 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.